Тема: Device Id=200 not initia

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Device Id=200 not initia

    Что за такая ошибка?
    свы.png


    Ответ:
    Ошибка возникает при использовании кабеля КС1 для связи с устройствами через порт DEBUG.
    Кабель КС1 используется только для программирования. Для связи с устройствами используйте кабель КС2.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 15.09.2017 в 08:36.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    Как используете порт Debug порт в программе. И отладку ведете через КС1?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    RS 232 на панель СП307
    RS 485 на мвв
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4

    По умолчанию

    Уточнял именно по Debug'у. То есть планируете ли вы его использовать для чего-либо кроме отладки в проекте? КС1 для отладки, иначе потребуется иной кабель

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    у меня по нему подключена панель к плк, правильно?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6

    По умолчанию

    Давайте перейдем к деталям.
    Какой контроллер используете?
    К порту RS2323 Debug в проекте будет подключена панель?
    Какой кабель используете при подключении ПЛК (порт RS232 Debug)-панель?
    Какой кабель используете при подключении ПЛК(порт RS232 Debug)-ПК (Codesys V2)?

  7. #7

    По умолчанию

    ID200 - порт RS Debug
    ошибка по нему возникает,если его использовать внутри программы и при этом использовать кабель c перемычкой.
    Или кабель для связи с CoDeSys (с перемычкой), или использование порта.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Давайте перейдем к деталям.
    Какой контроллер используете?
    К порту RS2323 Debug в проекте будет подключена панель?
    Какой кабель используете при подключении ПЛК (порт RS232 Debug)-панель?
    Какой кабель используете при подключении ПЛК(порт RS232 Debug)-ПК (Codesys V2)?
    ПЛК 150 ИМ-ПАНЕЛЬ СП307 Б Подключаю, чтобы отображать параметры ПЛК на панели.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  9. #9

    По умолчанию

    Дайте, пожалуйста, информацию по кабелям, которые вы используете в каждом случае.
    Выше сообщение Владислав указал на причину такого поведения контроллера.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Дайте, пожалуйста, информацию по кабелям, которые вы используете в каждом случае.
    Выше сообщение Владислав указал на причину такого поведения контроллера.
    Спасибо, все дело в проводе. КС2 поставил и все ок. СПАСИБО!!!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновление версии Device СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 19:45
  2. Адресация Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 14:05
  3. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 10:43
  4. USB-device
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •