    Устройство плавного пуска для асинхронных двигателей (ДА) - вещь дорогая, иногда стоит также как частотный преобразователь. Например, УПП1-7К5-В. Хотя для реализации его основных функций (плавный пуск и торможение) можно обойтись двумя ТТР с управлением 4...20 мА и в качестве "мозгов" задействовать ПР200 (особенно в проектах где ПР200 уже заложено). Такое решение гораздо более гибкое в управлении. Если требуется, то можно нелинейно напряжение изменять при пуске или торможении.
    ТТР задействовать только во время пуска и торможения, при работающем ДА ТТР шунтировать обычным контактором, перед ТТР также контактор установить, еще пару варисторов навесить на выходе ТТР. Защиту ТТР на быстродействующих предохранителях делать невыгодно, лучше пару ТТР в запасе держать.
    Подобрать/рассчитать начальное напряжение и время пуска, при котором пусковой ток ДА на уровне 3...3,5 от номинального, тогда и запас по току ТТР можно снизить. ОС по току не планируется.

    Интересует практическая реализация такого устройства плавного пуска. Будет нормально функционировать или могут быть проблемы? Может у кого уже есть опыт разработки и эксплуатации плавного пуска ДА на ТТР. Хотелось узнать мнения "бывалых" по данному вопросу.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вполне может получиться. Только ТТР должны быть как минимум с 10-ти кратным запасом по току.
    Кроме того, следует учитывать, что на ТТР теряется 1-2% мощности, которая вся уходит в нагрев собственно ТТР. Но если будет шунтирование, то размер радиаторов можно снизить.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Почему 10-ти кратный запас? Если пусковой ток ограничить (путем снижения напряжения при пуске) до 3...3,5 от номинального, то и запас ТТР по току можно также уменьшить до этих 3...3,5. Или я не прав и нужно не действующим значением тока руководствоваться, а мгновенным (рассматривать импульсы тока)?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Почему 10-ти кратный запас? Если пусковой ток ограничить (путем снижения напряжения при пуске) до 3...3,5 от номинального, то и запас ТТР по току можно также уменьшить до этих 3...3,5. Или я не прав и нужно не действующим значением тока руководствоваться, а мгновенным (рассматривать импульсы тока)?
    Первый закон коммутации гласит, что ток в индуктивности не может измениться скачком в первый момент времени после коммутации.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Так это значит, что ток мгновенно не возрастает при открытии тиристора. Закрывается он при переходе напряжения через ноль синусоиды, что вызывает импульс перенапряжения на обмотках электродвигателя. От чего ТТР защищают варисторы.
    Вроде как запас по току нужен только для пропускания пусковых токов, которые для асинхронных двигателей обычно в 5...7 раз выше номинального, ну и запас в 20...30%, как обычно для всех полупроводниковых приборов. Вот и выходит в 10 раз больший ток для ТТР. Или что-то не так?

Похожие темы

  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  2. Синхронизация пуска электродвигателей
    от grezko в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:38
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 11:45
  5. устройство плавного пуска "Телемеханик"
    от dirad в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •