Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ

  1. #1

    По умолчанию Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ

    Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ (электроконтактный манометр) с контроллером САУ-МП , с учетом всех норм т.к. ставиться будет на котельной) и каким сечением
    Последний раз редактировалось Созонов; 16.11.2008 в 14:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно использовать МКЭШ 2х0.35.

  3. #3

    По умолчанию

    А что вы думаите по поводу КВВГэ3х0,75, можно или нельзя и почему

  4. #4

    По умолчанию

    Отличный кабель! Если есть у вас на складе или возможность быстро его купить, то можно подключить и им.

  5. #5

    По умолчанию

    ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора. Для нормальной работы ЭКМ должен быть закреплен на жестком основании, подвод давления выполнен импульсной трубкой и ,возможно, потребуется демпфер пульсаций на входе прибора. Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора. Для нормальной работы ЭКМ должен быть закреплен на жестком основании, подвод давления выполнен импульсной трубкой и ,возможно, потребуется демпфер пульсаций на входе прибора. Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.
    Хороший совет! Искал причину непроизвольного перезапуска насоса, а этого не учёл.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Созонов Посмотреть сообщение
    Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ (электроконтактный манометр) с контроллером САУ-МП , с учетом всех норм т.к. ставиться будет на котельной) и каким сечением
    В вашем случае, прибор САУ-МП будет запитывать постоянным током 0,5 мА контакты ЭКМ. Этот ток чрезвычайно мал, с точки зрения смачиваемости контактов ЭКМ при их замыкании, т.е. контакт может и не произойти. Производитель ЭКМ в паспорте не зря указывает напряжение 220/380В. Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3. ЭКМ будет коммутировать катушку (10мА), а контакты реле заведете на вход САУ-МП. Провод от ЭКМ до РЭК77/3 можно заменить на обычный (самый дешевый). РЭК установите рядом с САУ-МП.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 02.02.2023 в 20:46.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора.
    ......Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.
    просто заказать ЭКМ с магнитным поджатием контактов
    у реле давления точность плюс-минус лапоть, реле это скорее индикатор, а не измерительный прибор

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3.
    ЭКМ подключают к схеме на двух реле:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	elektr.shema_2relay.png 
Просмотров:	31 
Размер:	1,020 байт 
ID:	65686

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    контакт может и не произойти.
    Было дело, использовал как буфер реле уровня РОС-301: всё прекрасно работает.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Управление пускателями топливных насосов.png 
Просмотров:	40 
Размер:	26.8 Кб 
ID:	65692

    По сравнению с известной схемой (два реле на 220 В) у связки “ЭКМ и сигнализатор РОС–301Р/ САУ–М6” есть существенные преимущества: электробезопасность ЭКМ, нечувствительность к дребезгу его контактов, ничтожная нагрузка на эти контакты, исключающая их обгорание.
    Последний раз редактировалось Stentor; 03.02.2023 в 08:08.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    ЭКМ подключают к схеме на двух реле:
    ...

    Было дело, использовал как буфер реле уровня РОС-301: всё прекрасно работает.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Управление пускателями топливных насосов.png 
Просмотров:	40 
Размер:	26.8 Кб 
ID:	65692
    ...
    У вас в приведенной схеме нарушена безопасность. Катушки реле должны сидеть одним из выводов на нейтрали, а кнопки СТОП, должны быть перемещены в цепь самоподхвата, а лучше в разрыв с другим выводом катушки.

    САУ-МП и РОС-301 - это уровнемеры (кондуктометрические), а не электроконтактные (включено-выключено) устройства, хотя и могут так использоваться в отдельных случаях. Неправильный выбор средства измерения чреват и ненадежной технологией управления конечными регуляторами.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 03.02.2023 в 18:11.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •