Тема: ТРМ138В и не искобезопасный датчик

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138В и не искобезопасный датчик

    Есть ТРМ138В и датчик давления и датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-115-0,25-EXD. Не получается получить нормальные показания на измерителе. При подачи давления на прибор происходит сбрасывание показаний. Вопрос необходимо ли при использовании измерителя с искробезопасным входом использовать датчик с искробезопасной цепью, может ли быть проблема из за того что датчик без искробезопасной цепи.

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    Есть ТРМ138В и датчик давления и датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-115-0,25-EXD. Не получается получить нормальные показания на измерителе. При подачи давления на прибор происходит сбрасывание показаний. Вопрос необходимо ли при использовании измерителя с искробезопасным входом использовать датчик с искробезопасной цепью, может ли быть проблема из за того что датчик без искробезопасной цепи.
    Что значит сбрасывание показаний? Он выдает какие то значения до сброса? Что выдает прибор, когда происходит сброс ? Какое давление подаете?

  3. #3

    По умолчанию

    Запрограммировали по описанию в руководстве. При нулевом давлении на индикаторе показывает верхнее заданное значение диапазона датчика. При повышении давления на 0,1 Атм значение на индикаторе увеличивается на 1 Атм. При дальнейшем незначительном увеличении давления значение измеренного сигнала пропадает, появляется HHHH. При создании вакуума измеренное значение уменьшается с верхнего заданное значение диапазона датчика. Так же к другому каналу прибора подключена термопара, при сбросе показаний при измерении давления так же прибор перестает показывать температуру.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Давайте разбираться:
    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    . При нулевом давлении на индикаторе показывает верхнее заданное значение диапазона датчика.
    А должен быть ноль. Проверьте параметры раздела PL-1 меню программирования.
    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    При повышении давления на 0,1 Атм значение на индикаторе увеличивается на 1 Атм. При дальнейшем незначительном увеличении давления значение измеренного сигнала пропадает, появляется HHHH.
    Так же к другому каналу прибора подключена термопара, при сбросе показаний при измерении давления так же прибор перестает показывать температуру.
    А вот это наводит на мысль о неподключенном резисторе 100 Ом.
    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    При создании вакуума измеренное значение уменьшается с верхнего заданное значение диапазона датчика. .
    Эмм, датчик типа ДИ вообще-то не может вакуум мерить: в лучшем случае выдаст сигнал менее 4мА, что ТРМ должен бы отобразить как "выход за нижнюю границу измерения" (LLLL на индикаторе), либо- "обрыв цепи датчика" (прочерки).

    Описанные Вами симптомы говорят о том что (если настройки канала верны) ТРМ получает на вход завышенный сигнал.
    Если датчик исправен, то:
    В первую очередь проверьте- правильно ли подключен шунтирующий резистор (100 Ом, лучше прямо на клеммах прибора),
    затем- еще раз проверьте конфигурацию.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  5. #5

    По умолчанию

    На первый и второй канал подключены термопары, индикация температуры была без проблем. Потом на четвертый и последующие каналы подключили датчики давления, после чего начались проблемы с индикацией как давления так и температуры. Резистор 500 ом как рекомендуется по описанию на датчик. Не совсем понятен раздел меню PL3, судя по нему все датчики на всех восьми каналах должны быть одного типа, либо термопары либо 4-20мА и т.д. После того как отключил датчики давления стала опять нормальная индикация температуры.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    . Резистор 500 ом как рекомендуется по описанию на датчик.
    Я не про этот резистор. Вам нужно обратить внимание на Стр. 35. РЭ ТРМ138В :
    Подключение активных преобразователей с выходным сигналом в видепостоянного напряжения от 0 до 50 мВ или от 0 до 1 В может осуществляться непосредственнок входным контактам прибора, а датчиков с выходом – в виде тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мАили от 4 до 20 мА – только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 100 Ом(допуск не более 0,1 %).
    Этот резистор лучше подключать непосредственно на клеммах прибора (см. схему подключения- стр 53 РЭ ТРМ138), без него Вы перегружаете входные цепи ТРМ, отсюда и проблемы по всем каналам.
    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    Не совсем понятен раздел меню PL3, судя по нему все датчики на всех восьми каналах должны быть одного типа, либо термопары либо 4-20мА и т.д.
    Можете забыть про этот раздел, если используете разнотипные датчики: это что-то типа "заводские установки", потом все равно PL-1, PL-2 менять приходится.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Мучает следующий вопрос так как датчик давления не в исполнении искобезопасная цепь а во взрывозащищенном, и подключая его к вторичному прибору со встроенным барьером искрозащиты, можно ли по правилам использовать такую схему. Датчик давления во взрывоопасной зоне, вторичный прибор в операторной.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Мучает следующий вопрос так как датчик давления не в исполнении искобезопасная цепь а во взрывозащищенном, и подключая его к вторичному прибору со встроенным барьером искрозащиты, можно ли по правилам использовать такую схему. Датчик давления во взрывоопасной зоне, вторичный прибор в операторной.
    Добрый день!

    Правильность соединения приборов и датчиков в маркировках взрывозащиты это Вам нужно обращаться к специализированным организациям занимающимися монтажными работами взрывоопасных объектов, чтоб знать правильно как и что смонтировать. А к показанию датчика это не влияет, хоть Вы с разной маркировкой взрывозащиты соберёте это всё у себя дома на столе.

    По поводу 500 Ом, которые Вы указываете к датчику, это скорее всего тот пункт где указан максимально возможное сопротивление ВСЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ в зависимости от напряжения питания.

    Для подключения к ТРМ138В датчиков с сигналами 4..20мА нужно на вход клеммы повесить шунтирующий резистор 100 Ом, руководство страница 12: http://www.owen.ru/uploads/re_trm138v_2037.pdf

    Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах преобразователя сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное сопротивление нагрузки в зависимости от напряжения питания:

    RН = (RИ + RОГР) ≤ RН MAX,
    RН MAX = (UПИТ - 7) / 0,023 (для моделей 1х1, 1х7, 8х1),
    RН MAX = (UПИТ - 12) / 0,023 (для модели 1х5),

    где RИ – входное сопротивление измерителя(ей), Ом;
    RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
    RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки, Ом;
    UПИТ – напряжение питания, В.


    Берём для 115, UПИТ рекомендованное 24В : RН MAX = (24 - 12) / 0,023 = 522 Ом - это мы получили максимально возможно сопротивление Вашей линии с учётом всех приборов, проводов, шунтирующего резистора и т.д.

    Главное чтоб вся сумма Ваших соединений не была Выше рассчитанного сопротивления.

    Бывают случаи, когда люди путают и дополнительно, поверх всего навешивают эти 500 Ом не учитывая то что это общая сумма всего и естественно к 500 Ом добавляется сопротивление проводов, приборов, шунтирующего резистора и получается завышенное сопротивление линии и конечно ничего не работает.

    Вам главное это повесить шунтирующий резистор 100 Ом, как в руководстве ТРМ138, осуществить соединение с датчиком по токовой петле, запитав его от БП 24В и дополнительно ничего навешивать не обязательно, главное чтоб общая сумма за 500 Ом не перевалила. Ну и проверить настройки входа прибора, чтоб он соответствовал нужный код датчика и нижний верхний предел.

    А рекомендация навесить до максимально рассчитанного сопротивления даётся только потому, чтоб уменьшить нагрузку на схемотехнику приборов, но это как рекомендация, не обязательно вымерять всё до Ома.

    И ещё раз повторюсь по поводу маркировок взрывозащиты это уже вопросы к специализированным организациям, которые занимаются безопасностью взрывоопасных объектов, они по маркировкам взрывозащиты уже смотрят, что к чему можно подключить и что в какой зоне будет располагаться.

  9. #9

    По умолчанию

    Шунтирующее сопротивление 100 Ом поставил, все заработало как надо. Немного напрягает не очень яркое свечение цифрового табло, в солнечный день плохо видно значения.

Похожие темы

  1. ТРМ138В-Р Подключение к ПК
    от Shaggy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 23:56
  2. ТРМ138В-И как искробезопасный барьер
    от schnaps в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 05:57
  3. трм138 + барьер или трм138в?
    от Абдумалик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •