Тема: соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    перечитайте пост №3 и соответственно документ, чтоб понять что такое By poll time и не использовать команду 0xff
    у меня "By poll time"

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pwm100558 Посмотреть сообщение
    у меня "By poll time"
    сделаю выдержки для Вас
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (45.4 Кб, Просмотров: 124)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    перечитайте пост №3 и соответственно документ, чтоб понять что такое By poll time и не использовать команду 0xff
    у меня By poll time-включено
    запускал CAS MODBUS SCANER--- 57600
    сканирует COM1 & COM3
    TIMEOUT- результат
    GOOD- ничего такого нет
    Последний раз редактировалось pwm100558; 12.09.2017 в 13:32.

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pwm100558 Посмотреть сообщение
    у меня By poll time-включено
    запускал CAS MODBUS SCANER--- 57600
    сканирует COM1 & COM3
    TIMEOUT- результат
    GOOD- ничего такого нет
    это о чем? Если про то что Вы больше не будете спрашивать, писать Вам или нет 0xff, то писать ни куда не нужно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это о чем? Если про то что Вы больше не будете спрашивать, писать Вам или нет 0xff, то писать ни куда не нужно
    Сделал- и читает и пишет по сети MODBUS RTU в ПР200 и из ПР200
    Хотелось бы переделать и улучшить документацию на ПР200

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pwm100558 Посмотреть сообщение
    Сделал- и читает и пишет по сети MODBUS RTU в ПР200 и из ПР200
    Хотелось бы переделать и улучшить документацию на ПР200
    Добрый день, если у Вас есть конкретные замечания/пожелания по документации, присылайте, обязательно учтем в новых редакциях.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Какое отличие real input module от real input module state?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Какое отличие real input module от real input module state?
    В подэлементах, заканчивающихся словом State помимо самого регистра имеется параметр Command. Если в этот параметр записать 255, то начнется опрос этого регистра; если подать 254, то опрос прекратится.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    В подэлементах, заканчивающихся словом State помимо самого регистра имеется параметр Command. Если в этот параметр записать 255, то начнется опрос этого регистра; если подать 254, то опрос прекратится.
    Что-то как-то не однозначное толкование этого момента.
    В документации написано, что 255 нужно прописывать дважды (я так понимаю с промежуточным сбросом в 0). Написано - первый раз для активации командной переменной, второй раз для опроса. И что значит "начнётся опрос"? В документации написано что опрос будет однократным.
    Очень хотелось бы разобраться в данном моменте, как же всё таки правильно пользоваться by command?

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Что-то как-то не однозначное толкование этого момента.
    В документации написано, что 255 нужно прописывать дважды (я так понимаю с промежуточным сбросом в 0). Написано - первый раз для активации командной переменной, второй раз для опроса. И что значит "начнётся опрос"? В документации написано что опрос будет однократным.
    Очень хотелось бы разобраться в данном моменте, как же всё таки правильно пользоваться by command?
    так все же интересует by command или при добавлении в конфигурацию нового элемента с окончанием State ?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2
    от Serhioromano в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 11:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18