Тема: МЭ110-224.1М не работает по modbus

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ))) Ну я бы не стал так говорить. Но обратное - верно.
    так то еще есть полно мастеров модбас и для ПК, например если бы дело обстояло с неправильным подключением проводов, то раз с ПК конфигуратор по протоколу овен работает, то не меняя подключение и мастер модбас должен работать. В первую очеред так диагностируют, а не лезут сразу в плк и решают а будет ли это работать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    Сделал так:
    1) Запустил МЭ с перемычкой
    2) Перепрошил в конфигураторе параметры подключения (RTU, 115200, 8N1, адрес 3. Ну, те, которые там и так были)
    3) Отключил перемычку
    4) Перезагрузил МЭ по питанию

    Заработало (modbus master, by poll time 1000ms, byte sequence = native).
    При этом, заработал и исходный проект (ну, в котором).

    В чём отличие от прошлых экспериментов -- не понял. Параметры в конфигураторе не менял, параметры в проекте тоже не менял.

    Теперь ещё столько же придётся выяснять в чём дело было :-/

    Возможно, плохо был подключен провод между ПЛК и МЭ. Но при прошлых экспериментах я постоянно переключал МЭ сначала к АС4, а потом к ПЛК. Вряд ли каждый раз криво подключал.

  3. #13
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Привет!
    Пытаюсь ПР200 считывать ток с МЭ110-224.1Т. Modbus RTU.
    Одинарные регистры читает, а двойные нет. Уже всякие варианты перепробовал.
    Конфигуратор читает. 29-30 регистр постоянно выдает или 0,00 или 9999,99. Что не так?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Прошивку меняли на МЭ ? была там трабла из-за этого.

  5. #15
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Не менял. Сейчас проверю.

  6. #16
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    На сайте нашел версию 1,12 и в контроллере тоже 1,12.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Странно, на сайте версия 1.09, это где вы 1.12 нашли ? А, у вас Т вариант, только ток...
    Я больше задавал вопрос Ситникову, потому что 1М был куплен раньше, до прошивки 1.09 и он у меня с 8АС не сдружился на одной линии...

    Если конфигуратор читает или 0 или 99,9 может вы транс не правильно подключили ? что в описании про данные значения написано ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.09.2017 в 11:13.

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Привет!
    Пытаюсь ПР200 считывать ток с МЭ110-224.1Т. Modbus RTU.
    Одинарные регистры читает, а двойные нет. Уже всякие варианты перепробовал.
    Конфигуратор читает. 29-30 регистр постоянно выдает или 0,00 или 9999,99. Что не так?
    Попробуйте включить эту галку
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Странно, на сайте версия 1.09, это где вы 1.12 нашли ? А, у вас Т вариант, только ток...
    Я больше задавал вопрос Ситникову, потому что 1М был куплен раньше, до прошивки 1.09 и он у меня с 8АС не сдружился на одной линии...
    Прошивку сверял -- прошивка устройства совпала с последней прошивкой на сайте, т.е. обновляться было некуда.

  10. #20
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    А пробовал менять настройки в ПР200 сетевые по разному. В конфигураторе измерения показывает правильные, но он работает через ОВЕН, а мне модбас нужен.
    на этой шине у меня еще ПЧВ есть и менять настройки не хотелось.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  3. Modbus не работает...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 14:11
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •