Тема: Аналоговые входы ПЛК73, значение на входе при обрыве датчика (сигнал 0-1В)

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК73, значение на входе при обрыве датчика (сигнал 0-1В)

    ПЛК73, через нормирующие преобразователи (первый: 0-75мВ =>0-1В, второй: 0-50В=>0-1В) считываем параметры работы источника питания.
    Проблема в том, что при обрыве провода от преобразователя на входе ПЛК имею значение 36,2559 (определил случайно: для отладки залил программу на необвязанный контроллер).
    Почему не 0.0?
    Как определить обрыв (Decode_Float тут не работает)?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от opozit Посмотреть сообщение
    ПЛК73, через нормирующие преобразователи (первый: 0-75мВ =>0-1В, второй: 0-50В=>0-1В) считываем параметры работы источника питания.
    Проблема в том, что при обрыве провода от преобразователя на входе ПЛК имею значение 36,2559 (определил случайно: для отладки залил программу на необвязанный контроллер).
    Почему не 0.0?
    Как определить обрыв (Decode_Float тут не работает)?
    36,2559 - это в каких единицах ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    36,2559 - это в каких единицах ?
    Это значение в % на входе ПЛК, без масштабирования.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Хотя почему не 0 ?
    Внимательно изучив схему подключения и проект opozit'a делаю вывод - opozit накосячил
    Интересно то, что в блоке управления(все в сборе на оборудовании) все работает нормально, все значения правильные.
    Во вложении - скриншоты программы на пустом контроллере (без любых подключений) Ситуация та же. Хотелось бы хотя бы 0.0 на входе.
    Захоплення-1.jpg
    Захоплення-2.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    А может, просто замкнуть вход?

  6. #6

    По умолчанию

    Не требуют, напряжение выдаёт датчик.

  7. #7

    По умолчанию

    При установке перемычки на вход (AI 1-2, AI 1-R), показание упало до 0.001. При измерении мультиметром напряжение на входе 0,21В, при этом показания на входе тоже 21,2 (АЦП работает нормально). На скриншотах измеряемый параметр rI).Что получается, имеем наводку по аналоговых входах в 0,36В? Попробую подключить ДТС,может ситуация изменится. Если не ошибаюсь, AI х-R у всех аналоговых входов общий....
    Захоплення-3.jpg
    Захоплення-4.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Связался с службой поддержки. Они проверили у себя - проблема с аналоговыми входами в режиме измерения 0-1В аналогична. Пообещали, что будут решать.

Похожие темы

  1. Поведение НПТ1 при аварии (обрыве провода датчика)
    от Алексей Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 21:17
  2. Аналоговые входы ПЛК73
    от Newcomer в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 15:47
  3. Отображение при обрыве датчика
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:29
  4. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  5. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •