Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Измерение cos φ (коэффициента мощности)

  1. #1

    Question Измерение cos φ (коэффициента мощности)

    При использовании приборов МЭ110-224.1М. Однофазный мультиметр, КМС-Ф1. Контроллер-монитор сети, а именно измерение cos φ и передача его на контроллер по RS485, как определить нагрузка индуктивная или емкостная?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Полагаю, никак.
    И не смешивайте cos φ и коэффициент мощности.
    АЦП подобных приборов угол φ не измеряют, они выдают модули всех видов мощностей, напряжений, токов и все производные от них.
    Последний раз редактировалось VaBo; 05.09.2017 в 20:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. cos φ покажет 0,72 (например), а индуктивная или емкостная неизвестно?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Мне кажется угол надо искать, не пятый конечно, а угол между векторами напряжения и тока!
    Точно не уверен, наверно счётчик эл. энергии должен показать, типа Меркурий 230!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 20:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sau-alex Посмотреть сообщение
    Т.е. cos φ покажет 0,72 (например), а индуктивная или емкостная неизвестно?
    Конечно! У cos φ (в электрическом понимании) нет знака.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Конечно! У cos φ (в электрическом понимании) нет знака.
    Я понимаю что у cos φ нет знака думал передаётся признак инд./емк.

  7. #7

    По умолчанию

    А что из ассортимента "ОВЕН" может измерить и cos φ и угол между векторами напряжения и тока

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Сейчас вообще бывает сложно определить тип нагрузки. Например ЧП. Вроде на входе конденсаторы, и ток совпадает по фазе с напряжением, только имеет вид пика на вершине синусоиды напряжения. И какой тут сдвиг фаз? Вот только расчет PF и выручает...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Сейчас вообще бывает сложно определить тип нагрузки. Например ЧП. Вроде на входе конденсаторы, и ток совпадает по фазе с напряжением, только имеет вид пика на вершине синусоиды напряжения. И какой тут сдвиг фаз? Вот только расчет PF и выручает...
    Вообще-то на входе выпрямитель. Конденсаторы если и есть, то только в сетевом фильтре, незначительной емкости.
    А конденсаторы после выпрямителя никак не могут внести сдвиг фазы тока относительно напряжения. Поскольку из сети в них ток протекает в одну сторону. Т.е. они не могут возвращать накопленную в них энергию обратно в сеть.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Да, да, Волга впадает в Каспийское море... Ой, то есть Кама впадает в Каспийское озеро!
    В итоге, сдвига фаз как бы нет, энергия в сеть не возвращается, а PF < 1.

    Вдогонку тестовый вопрос, - если за трансформатором характер нагрузки емкостной, то какой он будет перед тренсформатором?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:13
  4. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •