Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Измерение cos φ (коэффициента мощности)

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Меркурий 230 измеряет активную и реактивную энергию со знаком. То есть прямого и обратного направления.
    Поправочка, активная обратного направления счетчиком не меряется в смысле совсем, когда законом примут передачу в сеть от частников, возможно производитель пересмотрит данный пункт.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    В итоге, сдвига фаз как бы нет, энергия в сеть не возвращается, а PF < 1.
    "В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой. "
    Википедия.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    "В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой. "
    Википедия.
    Развейте мысль, пожалуйста.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Поправочка, активная обратного направления счетчиком не меряется в смысле совсем, когда законом примут передачу в сеть от частников, возможно производитель пересмотрит данный пункт.
    Купите двунаправленный счетчик - и будет измерять. Таких счетчиков много. Используются энергетиками в точках перетока энергии.

    А насчет ОВЕНа не знаю, но нормальные ваттметры выдают cos и PF со знаком. - значит емкостная нагрузка.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Развейте мысль, пожалуйста.
    Одним из последствий нелинейных нагрузок является перегрузка нулевого провода в трехфазных сетях с однофазными нагрузками. Если основная гармоника тока в нулевом проводе компенсируется, то нечётные гармоники складываются, и ток нулевого провода может превышать токи в фазных проводах.
    http://www.klmgroup.ru/ru/engineers/...heniya-i-toka/

  6. #16

    По умолчанию

    Не все нечетные, а кратные 3.

  7. #17

    По умолчанию

    Принимается.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    ASo таки есть модификация Меркурий 230 двунаправленного, просто не для частного брата. Я говорил о том, что когда примут закон о возобновляемых источниках и разрешат отдачу в сеть, они всем своим счетчикам могут сменить прошивку и будет работать. Ячейки памяти там есть, просто они всегда ff ff ff ff показывают.
    И кстати в их счетчиках даже косинус указывается с направлением энергии, но конфигуратор их же всегда знак меняет на плюс, но при желании можно показать и минус...

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Одним из последствий нелинейных нагрузок является перегрузка нулевого провода в трехфазных сетях с однофазными нагрузками. Если основная гармоника тока в нулевом проводе компенсируется, то нечётные гармоники складываются, и ток нулевого провода может превышать токи в фазных проводах.
    http://www.klmgroup.ru/ru/engineers/...heniya-i-toka/
    Опять про Волгу...
    Я просто не понял, к чему вы мне привели цитату из Вики (весьма коряво изложенную, кстати), а вы вот продолжаете.
    Считаете, я этого не знаю? Из чего сделали такой вывод?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Из чего сделали такой вывод?
    Хотя бы из этого:
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    АЦП подобных приборов угол φ не измеряют

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:13
  4. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •