    По умолчанию Ошибка 'Invalid type WORD at address %IW9.7.17.0'

    Тестирую подключение по Модбас, вылезает ошибка. Перенос описания переменной в секцию глобальных переменных ничего не дает. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip heat2.zip (29.6 Кб, Просмотров: 12)

  2. #2

    По умолчанию

    Кончились 360 байт лицензии. Берите 150-И-М.
    Если нет необходимости использовать ШИМ выходы МДВВ лучше вместо шаблона берите Universal Modbus Device с двумя регистрами 50,51

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативность, я уже и сам нашел. А жаль, по моим подсчетам должно было влезть. Там еще должен быть интерфейс с панелью и с верхним уровнем, придется менять.