Показано с 1 по 4 из 4

Тема: САУ-МП16

  1. #1

    По умолчанию САУ-МП16

    Используем САУ-МП16 для подпитки сети в котельной, можно ли использовать для этих целей 15 алгоритм без переграммирования, Подпитка осуществляется чере ЭКМ (давление упало насос влючился, давление поднялось выключился) (насосов 2 -1рабочий др. в резерве)
    Последний раз редактировалось Созонов; 16.11.2008 в 10:12.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Созонов Посмотреть сообщение
    Используем САУ-МП16 для подпитки сети в котельной, можно ли использовать для этих целей 15 алгоритм без переграммирования, Подпитка осуществляется чере ЭКМ (давление упало насос влючился, давление поднялось выключился) (насосов 2 -1рабочий др. в резерве)
    Нет, не получится. САУ-МП15 работает всегда, насосы переключаются по времени. Так что лучше использовать САУ-МП16. Или он Вас не устраивает?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо,понял будем менять,
    16-й устраивает, но у продавцов его не было, и наш снабженец купил 15,

  4. #4

    По умолчанию

    Можно распаять кабель и прошить прибор самостоятельно. Схема выложена у на с на сайте:
    http://www.owen.ru/documents/catalog...aika_SauMP.pdf