есть датчик давления с выходом информации на шину MODBUS
хочу почитать его с помощью ПЛК110
может где есть готовый пример???
есть датчик давления с выходом информации на шину MODBUS
хочу почитать его с помощью ПЛК110
может где есть готовый пример???
проверьте работу через конфигуратор ПЛК. А примеры есть в темах с примерами программ.
напишите. что за датчик.
без этого как вам помочь?
ни как.
zet 7012-A
Последний раз редактировалось in37usd; 01.09.2017 в 13:03.
https://yandex.ru/clck/jsredir?from=...28042685127475
Не забудьте подать внешнее питание.
фирма предлагает так:
https://zetlab.com/opisanie-protokol...ley-zetsensor/
но там расчет CRC16 c помощью двух массивов данных в 16 разрядном формате
так сразу возникает вопрос
- какой формат данных ПЛК110 "примет" 16 разрядный формат массива?
в принципе этот массив можно преобразовать в тип данных INT
или лучше считать CRC16 по другим программам?
или еще вариант какой получше?
принято решение закупить именно эти датчики
Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 08:10.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
я задал вопрос продавцам по таблице регистров датчика,
но скорее всего надо будет создавать цепочку байт запроса к датчику в соответствии с протоколом, который они
предложили а таблицу регистров датчика никто не предоставит
.................................................. ..................................
какой адрес датчика установлен в датчике на заводе???
я такой вопрос задал и продавцам тоже
но может и тут кто подскажет, уважаемые!
Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 08:51.
скорее всего Вы задали продавцам не правильный вопрос, протокол подразумевает под собой, опрос определенной области памяти с помощью функций, начальный адрес области где находятся данные и количество слов, под тот тип данных которые требуется получить, чтоб в канале передачи данных устранить возможные сбои запрос/ответ дополняются контрольной суммой, её можно вычислять как функциями, так и таблицей готовых значений. Так вот весь этот процесс автоматизирован уже давно, требуется знать только начальный адрес и количество слов(или хотя бы тип данных)
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран