    теоретически пр-ка просто будет дублировать и по усб с 16 адресом и по 2му слейву Рс485. противоречий не должно быть.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?
    Это все установлено на объекте где я работаю. В данный момент я дома, ну и не хотелось на работающем объекте экспериментировать

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Вот любопытно, а Вы видели длину кабеля ЮСБ из комплекта поставки? И как Вы думаете, почему он такой короткий?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот любопытно, а Вы видели длину кабеля ЮСБ из комплекта поставки? И как Вы думаете, почему он такой короткий?
    Так мне не надо десятки метров или сотни. Полтора метра работают прекрасно, мне достаточно для расширения визуализации

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Так мне не надо десятки метров или сотни. Полтора метра работают прекрасно, мне достаточно для расширения визуализации
    Если всё прекрасно работает, зачем спрашивать?
    И, насколько слышал, из облака можно получать данные с помощью ОРС-сервера.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если всё прекрасно работает, зачем спрашивать?
    И, насколько слышал, из облака можно получать данные с помощью ОРС-сервера.
    Всё работает без подключения к usb, а облако без платная версия опрос раз в минуту

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    В общим придётся экспериментировать самому

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
    ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
    А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?

  9. #29

    По умолчанию

    возможно будут небольшие лаги, из-за параллельного опроса. но не факт. думаю можно поиграть параметрами.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
    ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
    А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?
    никаких проблем и подлагиваний. вы себе проблему на пустом месте выдумали.
    адресное пространство Прки как слейв-устройства на всех слотах, включая виртуальный COM одно и то же. там и так все регистры будут с одинаковыми адресами. вы не сможете задать на разные слоты разные данные на один и тот же адрес.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 07:19
  2. Описание интерфейса
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 10:47
  3. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 15:26
  4. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 08:05
  5. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •