Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение прибора с интерфейсом RS232 в сеть из 9 приборов с интерфейсом RS485

  1. #1

    По умолчанию Подключение прибора с интерфейсом RS232 в сеть из 9 приборов с интерфейсом RS485

    Уважаемые форумчане! вопрос вот какой. наступила осень, запускаю картофелехранилище.
    Для того чтобы в грозовой период не вышли приборы из строя, из сети RS485 , были отключены приборы чисто физически (выдернут штекер).
    После восстановления контакта цепи опросил все приборы, ответ есть кроме одного прибора который стоял в конце линии, он не был отключен в летний период, на нем был сгоревший согласующий резистор, вернее 2 просто включенных последовательно 75+47 Ом
    прибор оборудован кроме интерфейса RS-485 интерфейсом RS-232 (Tx-Rx).
    Вопрос: смогу ли я воспользовавшись преобразователем интерфейсов из линейки Овен АС3-М-220 восстановить связь с прибором? или этот интерфейс годится только для подключения пк к сети устройств RS-485?
    Линии выполнены качественно, провод витая пара + земля, вся сеть около 250 метров
    Буду очень признателен за рекомендации и советы!

  2. #2

    По умолчанию

    АС3-М-220 подойдет.