Среда Owen Logic пишет, что прибор не подключен и в диспетчере устройств не определяется. Как-то оживить можно ПР200?
Что за режим DownMode, описанный в руководстве по эксплуатации?
Среда Owen Logic пишет, что прибор не подключен и в диспетчере устройств не определяется. Как-то оживить можно ПР200?
Что за режим DownMode, описанный в руководстве по эксплуатации?
Зачем темы плодить ,потом сами не найдете что нужно .
электронщик до мозга костей и не только
1) Внимательно читаем РЭ.
2) Не забываем устанавливать драйвер виртуального com-порта для ПР200.
3) Правильно выбираем и настраиваем COM-порт (появляется после подключения ПР200 и установки драйвера)
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.08.2017 в 09:08.
Драйвер установлен. В диспетчере устройств было неопознанное устройство. Неверный дескриптор или что-то вроде того.
Если снять крышку прибора и установить перемычку на разъем ХР3, то ПР200 становится виден в диспетчере устройств. Появляется COM-порт и даже в owen logic можно принудительно обновить прошивку. Но по-прежнему в owen logic висит надпись "Прибор не подключен".
Исчезла связь ПР200- USB. Что только не делал - и ПР200 перезагружал, и комп, и драйвер переустанавливал - бук выдаёт "com4 не существует" и прибора не видит. Помогла разборка прибора и его подключение со снятой крышкой (ничего больше не переставлял) - сразу определился com4 и всё заработало. НО! Стоило поставить крышку на место, и связи снова нет. 5 раз с одним результатом! Крышку снимаю - есть связь, ставлю крышку - исчезает. В итоге защёлкнул крышку при включенном реле и кабеле USB и заработало.
А поиск на форуме неудобный. Чтобы найти что-то определённое, надо потратить не один час.
Последний раз редактировалось Domiano; 30.10.2018 в 15:25.
Только что битый час провозился с этой проблемой на трёх компьютерах по очереди.. В итоге и по случаю посмеялся с Ваших тутошних рассказов про винду. вставили не до конца и прочее "не вставили до конца".. От Овена можно ждать всё, не перечисляйте уж так, это не имеет смысла.. Мой случай - поганый шнурок из овеновской коробки с контроллером.. Поменял на другой, причём метровый, проблема ушла совсем и везде.. Не положили бы его в коробку с контроллером, сэкономили, думается не мне одному, время.
Да, бывает и кабели подводят, и "не вставили до конца" тоже не редкость. У меня был случай, когда человек после ремонта получил приборы, а они не соединяются с программой, мат-перемат, а потом выяснилось, что ему системный администратор USB отключил, так что я теперь и эту версию уточняю, USB проверяем флешь накопителем, кабель ридером или что есть подходящее под рукой.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
За все время что занимаюсь ПР проблема с подключением была один раз. Когда получил на тест ИП120. Скачал с форума доку по пошаговой установке и все заработало. PS. Стоит драйвер для АС4. Стоит телемеханика лайт. Стоит конфигуратор СМИ2 . Стоит OWEN Cloud . Все работает и все определяется. Так что это не овен.