Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вот цитата из РЭ:
Типы:
− CLKCCB – секунды с сотыми в двоичном виде (ss.xx);
− CLKSSB – минуты с секундами в двоичном виде (mm:ss); CLKMMB – часы с минутами в двоичном виде (hh:mm);
− CLKCCD – секунды с сотыми в двоично-десятичном виде (ss.xx);
− CLKSSD – минуты с секундами в двоично-десятичном виде (mm:ss);
− CLKMMD – часы с минутами в двоично-десятичном виде (hh:mm);
Диапазоны:
− CLKCCB, CLKCCD диапазон значений от 0 до +9999.
− CLKSSB, CLKMMB, CLKSSD, CLKMMD диапазон значений от 0 до +5999.
Панель подключена к ПЛК100. Мне нужно отображать на экране отсчитываемое время в формате ММ:СС. Значит ли это, что мне нужно отправлять в панель числа WORD от 0 до 5999, и выбрать тип данных CLKSSB, тогда а экране будет время от 00.00 до 59.99?
Нет ли способа отправить в панель время в формате TIME, чтобы не возиться с преобразованием?
Нет панели под рукой, чтобы проверить.