Тема: ПР200 и Modbas ASCII

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и Modbas ASCII

    Пр200 опрашивает 6 ТРМ202 (регистры PV1 и PV2 с плавающей запятой) по протоколу ModbasRTU, но так как у ТРМ202 имеются проблемы с работой по протоколу ModbasRTU (которые не раз обсуждались на этом форуме) то через некоторое время происходит зависание. В связи с этим решил перейти на ModbasASCII, Изменил протокол на ТРМ, перезагрузил их, сменил протокол на ПР, настроено скорость 9600, биты данных 7, стоп бит 2, четность none, старшим регистром вперед. Судя по светодиодам опрос ТРМ идет а данные на экране =0,00, перепробовал уже все комбинации галочек старшим регистром вперед и старшим байтом вперед. В чем может быть проблема?ЩСУ-2(ASCII).owl
    Последний раз редактировалось Relaymen; 28.08.2017 в 15:02.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Пр200 опрашивает 6 ТРМ202 (регистры PV1 и PV2 с плавающей запятой) по протоколу ModbasRTU, но так как у ТРМ202 имеются проблемы с работой по протоколу ModbasRTU (которые не раз обсуждались на этом форуме) то через некоторое время происходит зависание. В связи с этим решил перейти на ModbasASCII, Изменил протокол на ТРМ, перезагрузил их, сменил протокол на ПР, настроено скорость 9600, биты данных 7, стоп бит 2, четность none, старшим регистром вперед. Судя по светодиодам опрос ТРМ идет а данные на экране =0,00, перепробовал уже все комбинации галочек старшим регистром вперед и старшим байтом вперед. В чем может быть проблема?ЩСУ-2(ASCII).owl
    Не знаю, совпадают ли настройки ТРМ и ПР, но в настройках ПР не все параметры заданы. Посмотрите на скрин.
    Снимок.PNG

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не знаю, совпадают ли настройки ТРМ и ПР, но в настройках ПР не все параметры заданы. Посмотрите на скрин.
    Снимок.PNG
    так вы не выделили ни одной переменной, настройки чего оно должно показывать??11.png

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    так вы не выделили ни одной переменной, настройки чего оно должно показывать??11.png
    ВЫ в один и тот же регистр пишете из двух мест. Во входные регистры можно только писать, а из выходных читать, для вашего случая регистр 520, а не 4105

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ВЫ в один и тот же регистр пишете из двух мест. Во входные регистры можно только писать, а из выходных читать, для вашего случая регистр 520, а не 4105
    Во первых, записи в один регистр из двух мест нигде не происходит (так как редактирование на экране не разрешено), во во вторых, на экран выводится значение переменной считанной из регистра 4105, и оно записывается в регистр 520 для отправки на скаду и в третьих в режиме ModbasRTU всё прекрасно работает, а в режиме ModbasASCII не хочет

  6. #6

    По умолчанию

    Может кто нибудь из специалистов фирмы ОВЕН ответит, почему ПР200 по протоколу ModbasRTU считывает и выводит на экран данные с ТРМ202 а по протоколу ModbasASCII нет??

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    но так как у ТРМ202 имеются проблемы с работой по протоколу ModbasRTU (которые не раз обсуждались на этом форуме) то через некоторое время происходит зависание. ЩСУ-2(ASCII).owl
    Добрый день, у Вас это зависание проявляется на данном приборе или решили сработать на опережение, дело в том, что начиная с некоторого периода в ТРМ202 была обновлена прошивка и это должно было решить проблему связи , какой серийный номер прибора?.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, у Вас это зависание проявляется на данном приборе или решили сработать на опережение, дело в том, что начиная с некоторого периода в ТРМ202 была обновлена прошивка и это должно было решить проблему связи , какой серийный номер прибора?.
    Это зависание проявляется на ТРМ выпуска 2015 года ,и не одном, производилась замена ТРМ, результат тот же, только очень интересная особенность, когда ТРМ202 в цепи 5 штук, всё работает более менее стабильно, а когда 6 обязательно зависает, через час, 2, 3, максимум через 5

  9. #9

    По умолчанию

    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается
    По ПР200 попробую проверить режим ASCII, что касается ТРМ, его можно в сервисе пере прошить на новую версию, там устранили проблемы с RTU.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 23:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •