Тема: ПР200 и Modbas ASCII

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Вот чего нет того нет
    это просто http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post255604
    в одну сеть подключаетесь ПР - трм202 - ПК, запускаете программу в окне монитора включаете raw режим и смотрите что "сыпется" в сети между пркой и трмкой
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #22

    По умолчанию

    Вот что получается.
    В режиме ModbasRTU

    ПК-ТРМ
    запрос- 40 03 10 09 00 04 9F DA
    ответ - 40 03 08 41 D7 50 00 44 75 10 00 A2 A1

    ПР200-ТРМ
    запрос- 40 03 10 09 00 02 1F D8
    ответ - 40 03 04 41 D6 00 00 5E
    запрос- 40 03 10 0B 00 02 BE 18
    ответ - 40 03 04 44 75 08 00 A9

    Разница только в том что ПР читает каждый тег отдельно а ПК оба сразу

    В режиме ModbasASCII

    ПК-ТРМ
    запрос- 3A 34 30 30 33 31 30 30 39 30 30 30 34 41 30 0D 0A (Перевел из кодов ascii- :400310090004A0 CR LF )
    ответ - 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4

    ПР200-ТРМ
    запрос- 400310090002A2 CR LF
    ответ - 40030441CF500059 CR LF

    Запрос ПР очень похож на запрос в режиме ModbasRTU, в отличии от запроса ПК, и как это понимать???
    Последний раз редактировалось Relaymen; 31.08.2017 в 16:36.

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Значит виновата ПР,а у Юрия раз модуль автоматом определяет протокол, продолжает работать на рту, хотя контрольные суммы и разные. Одно видно точно, нет начального символа
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #24

    По умолчанию

    Посмотрим что на это ответит Юрий

  5. #25

    По умолчанию

    Ситуация странная, я сейчас скачал Ваш файл из первого сообщения, загрузил в ПР200 и через AC4 посмотрел на ПК что запрашивает ПР по 2 порту вижу такую картину:

    Мой ПР200 отправляет запросы в ASCII, либо неисправность в самом ПР200 или есть еще какая-то особенность, подумаем еще. А нет другого ПР200 для проверки?.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.08.2017 в 16:53.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Тогда повторюсь, имеет смысл сравнить версии ОЛ и пошивки залитой вПР
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Тогда повторюсь, имеет смысл сравнить версии ОЛ и пошивки залитой вПР
    Я загружал из 1.8.93, вроде как проект тоже в этой версии делался. Хотя нет, из файла это не видно, тогда жду версию OL на котором проводятся опыты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я загружал из 1.8.93, вроде как проект тоже в этой версии делался. Хотя нет, из файла это не видно, тогда жду версию OL на котором проводятся опыты.
    Изначально проект делался нв 1.8, потом для опытов была взята вторая ПР и на ней проверялись варианты как с ОЛ1.8 так и с ОЛ1.9.

  9. #29
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Изначально проект делался нв 1.8, потом для опытов была взята вторая ПР и на ней проверялись варианты как с ОЛ1.8 так и с ОЛ1.9.
    последние цифры какие, после восьмерки и девятки?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ситуация странная, я сейчас скачал Ваш файл из первого сообщения, загрузил в ПР200 и через AC4 посмотрел на ПК что запрашивает ПР по 2 порту вижу такую картину:

    Мой ПР200 отправляет запросы в ASCII, либо неисправность в самом ПР200 или есть еще какая-то особенность, подумаем еще. А нет другого ПР200 для проверки?.
    В процессе разбора я заметил что не учел особенностей программ из которых брал данные так что тут
    В режиме ModbasASCII

    ПК-ТРМ
    запрос- 3A 34 30 30 33 31 30 30 39 30 30 30 34 41 30 0D 0A (Перевел из кодов ascii- :400310090004A0 CR LF )
    ответ - 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4

    ПР200-ТРМ
    запрос- 400310090002A2 CR LF
    ответ - 40030441CF500059 CR LF
    есть не точность, я в общении ПР и ТРМ пропустил двоеточия. В логах это выглядит так:
    ПК-ТРМ
    port: COM1 Tx Tx, size: 17, data:[3A 34 30 30 33 31 30 30 39 30 30 30 34 41 30 0D 0A ]
    port: COM1 Rx Rx, size: 12, data:[40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4 ]

    ПР-ТРМ
    Receive Count: 17
    REC: :400310090002A2 CR LF
    Receive Count: 19
    REC: :40030441CF0700A2 CR LF
    Slave ID: 64

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 23:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •