Тема: включение только 1 раз

  1. #1

    По умолчанию включение только 1 раз

    Добрый день! я новичек) не кидайтесь сильно тапками. имеется испытательный стенд на испытание емкостей на герметичность. сначала включается 1 насос и нагнетает до 10 атм давление, после этого включается 2 насос и добивает до 25 атм. после включается таймер и смотрит стравилось ли давление или нет. как сделать так чтоб насосы при стравливании давления заново бы не включились?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    Добрый день! я новичек) как сделать так чтоб насосы при стравливании давления заново бы не включились?
    RS триггер для этого подойдёт.
    S - по достижению давления.
    R - после выполнения всех операций.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    RS триггер для этого подойдёт.
    S - по достижению давления.
    R - после выполнения всех операций.
    про тригер тоже думал. а как узнать, что выполнены все операции?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    про тригер тоже думал. а как узнать, что выполнены все операции?
    Можно счетчик использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Лучше наверное использовать не RS триггер а D- триггер. Ему можно и set и reset ставить и запускать по импульсу процедуру когда нет reseta, в общем на любой вкус и меньше огорода будет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно счетчик использовать.
    Зачем? что считать собрались?
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Лучше наверное использовать не RS триггер а D- триггер. Ему можно и set и reset ставить и запускать по импульсу процедуру когда нет reseta, в общем на любой вкус и меньше огорода будет.
    Достаточно RS.
    Давление достигло 25атм - взвели триггер, запретили включение насосов.
    Через время выдержки - зафиксировали значение давления, сравнили с допуском.
    Макросы памяти float здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post229971

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    Добрый день! я новичек) не кидайтесь сильно тапками. имеется испытательный стенд на испытание емкостей на герметичность. сначала включается 1 насос и нагнетает до 10 атм давление, после этого включается 2 насос и добивает до 25 атм. после включается таймер и смотрит стравилось ли давление или нет. как сделать так чтоб насосы при стравливании давления заново бы не включились?
    Посмотрите мой вариант, может подойдёт.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Только программа запускается не тумблером, а кнопкой без фиксации.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Зачем? что считать собрались?
    Я в код не заглядывал, но на запрос "как узнать, что выполнены все операции? " возникла идея считать кол-во срабатываний выходов, но это если операций много и они могут выполняться хаотично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Даже если операции не хаотичны а последовательны. Если известно сколько их должно быть, ставим счетчик и блокируем перезапуски.
    Ну, D триггер удобнее. Если D=1 (никаких процедур не выполнялось или цикл был закончен) - разрешаем запуск по импульсу кнопки на С при условии что R=0 например. Что вам придется добавить к RS триггеру для дополнительных проверок и так далее думайте сами.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. включение только 1 раз
    от starterm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 10:12
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  3. про входы пчв и не только
    от gra_ver в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:31
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •