Тема: включение только 1 раз

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Вложение 32910
    Посмотрите. У меня один насос работает до достижения давления 10 атмосфер, затем работают два до достижения 16 или 25. Но это легко исправить в блоке формирования команд - убрать работу первого при состоянии 2.
    Спасибо, убрал, заработало. есть несколько вопросов: как можно выбрать предельное давление? ввести дополнительную переменную, которую буду отображать на экране? или сделать тумблер переключения состояний 16/25?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    Спасибо, убрал, заработало. есть несколько вопросов: как можно выбрать предельное давление? ввести дополнительную переменную, которую буду отображать на экране? или сделать тумблер переключения состояний 16/25?
    Как удобно, можно через дискретный вход, можно через экран и переменную типа BOOL, а уже в логике через SEL или FSEL выбирать нужную константу, или пойти еще дальше, использовать не константы а переменные энергонезависимые для корректировки пределов с экрана.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Вложение 32910
    Посмотрите. У меня один насос работает до достижения давления 10 атмосфер, затем работают два до достижения 16 или 25. Но это легко исправить в блоке формирования команд - убрать работу первого при состоянии 2.
    Разобрался. там есть selekt и на нем можно выставлять требуемое значение)))
    а герметичность отпределяется изменением давления за время?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    Разобрался. там есть selekt и на нем можно выставлять требуемое значение)))
    а герметичность отпределяется изменением давления за время?
    Да, герметичность определяется на 3-м шаге - длительность шага 2 минуты. Если давление меньше нагнетенного в камеру на 5%(параметры забит жестко, но можно менять или вынести если будет панель) и более в течение 2 минут, то сообщение о негерметичности - лампа и т.д.
    Не знаю каким оборудованием вы располагает поэтому все на кнопках (без фиксации) и арматуре сигнализирующей (лампах).
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 31.08.2017 в 13:24.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Вложение 32910
    Посмотрите. У меня один насос работает до достижения давления 10 атмосфер, затем работают два до достижения 16 или 25. Но это легко исправить в блоке формирования команд - убрать работу первого при состоянии 2.
    У вас слишком избыточная схема. Приведу вам один маленький пример, где я упростил ваш макрос "Селектор".
    Снимок.PNG

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У вас слишком избыточная схема. Приведу вам один маленький пример, где я упростил ваш макрос "Селектор".
    Снимок.PNG
    Я не претендую на оптимальность решения. Я делал по универсальному подходу, который подходит для решения процентов 60 решаемых задач. Оптимизацию считаю нужно делать, когда начинается нехватка ресурсов.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У вас слишком избыточная схема. Приведу вам один маленький пример, где я упростил ваш макрос "Селектор".
    Снимок.PNG
    Это уже есть и онлайн базе, в группе Дискретные преобразования->ON_OFF называется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Простите, какой же это селектор ? он что, выбирает одну из 2-х переменных, чтобы его так назвать ?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Простите, какой же это селектор ? он что, выбирает одну из 2-х переменных, чтобы его так назвать ?
    Далее в коде выбирает.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Я про рисунок от Василия с XOR

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. включение только 1 раз
    от starterm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 10:12
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  3. про входы пчв и не только
    от gra_ver в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:31
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •