  1. #1

    По умолчанию ПР200, аналоговые входы

    Подскажите, пожалуйста, ПР200 -24.4 не видит аналоговые датчики (напряжение, ток).
    При калибровке прибором КИСС - 03 после выдачи образцовых значений тока или напряжения(перемычки переставлялись)
    выскакивало сообщение: не удалось записать параметр Калибровочный коэффицент АdC.A канала(номер)
    "Выходная строка имела неверный формат" и 3 значения с 10 знаками после запятой
    Перепрошивка ПО не повлияла.

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрался! в "настройке прибора" кроме типа датчика (с пределами измерений) нужно указывать верхнюю и нижнюю границу измерений - это что прибор будет ОТОБРАЖАТЬ или масштаб в меню прибора

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Solmik Посмотреть сообщение
    Разобрался! в "настройке прибора" кроме типа датчика (с пределами измерений) нужно указывать верхнюю и нижнюю границу измерений - это что прибор будет ОТОБРАЖАТЬ или масштаб в меню прибора
    Будет показывать реальные показания датчика в единицах измерения.

Похожие темы

  1. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  2. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  3. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:47
  4. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •