Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Могут ли работать одновременно два сау-м6

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Kazan
    Сообщений
    23

    Question Могут ли работать одновременно два сау-м6

    Народ , вопрос такой: могут ли в одной и той же ёмкости работать два САУ -м6 .был ли такой опыт у кого?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если разнести электроды на достаточное расстояние, около 0,3-0,5м то можно. Удельное сопротивление жидкостей обычно достаточно большое.
    Только зачем Вам это. Опишите задачу полностью, может есть другое решение.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Kazan
    Сообщений
    23

    Question

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Только зачем Вам это. Опишите задачу полностью, может есть другое решение.
    С уважением.
    В котельной стоят 2 бака по 2 тонны ,внизу объединены трубой ,уходящей на подпитку сетевого контура .на одном из баков установлена кондуктометрический колонка которая смотрит за уровнем в этих баках и соответственно если загорается нижний уровень то бак подпитывается из резервного. Так вот просто напросто не хочу все это дело в щите и в лотках искать ,ибо черт ногу сломит . Думаю поставить свой САУ чтобы смотрел за уровнем воды в баке( использовать его реле , как защита от сухого хода в разрыв через кпи 35и подать сигнал на внешний терминал.в качестве управления думаю использовать овен ПР или вилло ск702.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. В колонке расстояние между электродами будет небольшое, как себя поведут обе САУ непредсказуемо. Если только электроды в сам бак врезать или опустить сверху.
    А на мой взгляд проще всё таки найти САУ в шкафу и распараллелить выход через релюшку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 13:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 08:32
  3. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:53
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •