Добрый день.
Ток источника ПР-114 около 140ма 24В.
от источника ПР-114 можно питать 4 токовые петли 4..20ма в параллель?
или надо 4-х канальный БП ставить?
Добрый день.
Ток источника ПР-114 около 140ма 24В.
от источника ПР-114 можно питать 4 токовые петли 4..20ма в параллель?
или надо 4-х канальный БП ставить?
Плюсы датчиков на плюс источника напряжения, минусы датчиков на входа по току.
Вряд ли все семь датчиков одновременно выдадут 20 мА?
Хотя я бы вообще не запитывал датчики от встроенного источника питания, если есть хоть один шанс повреждения соединительных кабелей. Пусть лучше сгорит внешний БП, его гораздо проще и дешевле заменить, чем контроллер.
Аналоговые входы ПР не имеют гальванической развязки. Поэтому особой разницы нет какой источник питания использовать для датчиков (в общем случае).