Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Кнопка контроллера для квитирования сигнала аварии

  1. #1

    Question Кнопка контроллера для квитирования сигнала аварии

    Можно ли сделать доступным сигналы нажатия кнопок ПР200 для сброса аварии?
    Делать внешнюю кнопку как то странно, когда есть контроллер.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    только через переменную экрана. Кнопки пока недоступны для пользования в программе, если вообще будут доступны.

  3. #3

    По умолчанию

    Очень жаль. Такая схема оправдала себя с segnetics на многих объектах. От них ушёл, потому что они виснут)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
    Очень жаль. Такая схема оправдала себя с segnetics на многих объектах. От них ушёл, потому что они виснут)
    Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете.
    Через переменные экрана намного удобнее.
    1) организуете экран аварий с автоматическим переходом на него в случае аварии.
    2) выводите на него все аварии.
    3) квитирование аварий - как посчитаете нужным.

    Пример для ПР200.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Error.owl (789.3 Кб, Просмотров: 114)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич - через кнопки правильнее, кошернее так сказать

  6. #6

    По умолчанию

    del------>
    Последний раз редактировалось RomX; 04.09.2017 в 12:06.

  7. #7

    По умолчанию

    Присоединяюсь к пожеланию видеть кнопки. Еще не мешало бы тогда в программе определять активный экран.
    А через меню квитирование неудобно и объяснять долго и всегда встречный вопрос "а кнопкой esc не сделал"

    В защиту сегнетиков - у меня ни разу не висли. Один раз убил флэш из-за косяка в проге. Вообще мертвые сегнетики видел только из-за внешних траблов (залили водой, 220 в на температурные входы подали ....)

  8. #8

    По умолчанию

    Камень в огород сегнетиков. Стоит на объекте 24 штуки.Рулят включением воды. Мне повезло все 24 из серии на которую были жалобы на "подвисание" кнопок. Получили "программатор" от сегнетика и раз в месяц один перезапускаю. Так что ОВЕН Вы там "кнопки" на ПР получше делайте. Без таких засад как у конкурентов))))

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возьмите за образец пример Юрия https://www.youtube.com/watch?v=NDxn...CXsKH-&index=2 Без кнопки сброса аварии на панели ШУ, мне кажется не обойтись. Не у всего техперсонала имеется группа допуска. Если речь идет об электроустановке....

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет выделенный фрагмент в примере Error.owl ?
    А мне кажется это начальные условия ( сброс при включения питания), Я тоже всегда делаю их но использую TON . 1- через
    некоторое время разрешающая анализ Аварий и работу проекта .

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:00
  3. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
  4. трм 151-8 по аварии помогите!!!