    Добрый день.
    Необходимо сделать меню настройки количества импульсов подаваемых на сервопривод. В качестве панели оператора использую СПК107, а контроллер DVP-28SV(Delta). Связь по протоколу Modbus (СПК - Master, ПЛК - Slave). Язык программирования - LD.
    В контроллере энергонезависимым регистрам данных присвоены значения количества импульсов подаваемых на сервопривод.
    1.png
    Настроил СПК для чтения и записи регистров с контроллера. При запуске системы СПК выдает не те данные которые в ПЛК.
    2.png
    Подскажите как сделать такое меню?
    3.png
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,143

    По умолчанию

    10#144900 = 16#0002_3604

    16#3604 = 10#13828

    У вас тип данных - DWORD, но судя по всему, вы считываете с ПЛК только один регистр для каждого значения. Надо считывать два - собственно, это видно даже по их адресам: 260, 262, 264 и т.д.

Похожие темы

  1. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  2. Запись данных в файл с помощью CAA.File
    от d-view в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:49
  3. Чтение/запись данных по сети
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 06:57
  4. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •