    Доброго времени суток!
    Вопрос собственно сформулирован в в заголовке темы.
    Необходимые уточнения: ПР200 будет управлять электропневматическими клапанами пневмоцилиндров с напряжением питания 24 В и током потребления ~ 50-100 мА.
    В РЭ приведены значения ресурса выходов для токов в амперы (100000-200000 срабатываний), а каков будет ресурс при вышеуказанных значениях?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Поставьте шунтирующие диоды и лет на пять точно хватит. Это и есть обычный срок эксплуатации промышленных установок и станков.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    В РЭ приведены значения ресурса выходов для токов в амперы (100000-200000 срабатываний), а каков будет ресурс при вышеуказанных значениях?
    Спасибо.
    Смотрим даташит на установленные в ПР200 реле.
    OMRON G5NB-1A-E

    И по графику High-capacity models
    находим ресурс. (для резистивной нагрузки)

    В вашем случае - управление электромагнитами следует установить или шунтирующие диоды, или TVS диоды (супрессоры), в этом случае характер нагрузки будет приближен к резистивной.

Похожие темы

  1. Настройка дискретных выходов МДВВ
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 13:43
  2. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 10:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:52
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •