Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: ПР114 и НТП-2

  1. #1
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию ПР114 и НТП-2

    Доброго всем здравия! Проверьте, пожалуйста, что не так то! Простецкий проект поставил в тупик, а именно, заслонка должна открываться при температуре +2,5 С и выше в заданном временном интервале, закрываться просто в определенное время - всё! Написал,всё работает на симуляторе без проблем. В результате, заслонка открывается !всегда!т.е при любой температуре, строго по расписанию может причина в железе? Как проконтролировать входной сигнал ПР в ОЛ?, Шунт, непонял, встроенный что ли, не в нем ли дело ? В "Настройках прибора" входы невидно для чтения. НТП-2 сконфигурирован ТС 100М -50+50С , Аналоговый вход 4-20 на тот же диапазон температур выставлен. Коммутация: +24ПР---> +выхНПТ, I10---> -выхНПТ, 0V--->S/S3. Светодиод I10 при работе странно помигивает, раза 3 в секунду, так и должно? Огромное спасибо за уделенное мне время
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 23.08.2017 в 01:27.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Встроенный шунт только у ПР200. У ПР114 ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится ВНЕШНИЙ шунт. Если у Вас его нет, то вход воспринимает сигнал как максимальный, вот и показывает максимальную температуру и соответственно срабатывает.
    Шунт ставится от 50 до 400Ом. Раньше эти сопротивления шли в комплекте с ПР114 в коробочке, сейчас не знаю. Шунт подсоединяется согласно рисунка 6.13 на стр.45 руководства по эксплуатации.
    Затем в программе ОЛ настраиваете свойства аналогового входа. Указываете тип входа - аналог/цифра, тип сигнала - напряжение/ток, и там же номинал внешнего резистора(шунта), который Вы установили.
    Всё это расписано на стр. 26 и далее руководства по эксплуатации.
    Посмотреть внутренние аналоговые сигналы в ПР114 можно или подключившись через интерфейс с преобразователем ПР-МИ485, тогда его нужно приобрести. Или вывести на аналоговый выход ПР114 а к нему прицепить индикатор ИТП 11. У меня так в проекте выведены уставки и текущие значения.
    Проект сейчас посмотрю.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Программу не смог посмотреть, написана в более новой версии, которую не хочу пока ставить на рабочем компе. Проверьте свойства входа, как писал и поставьте шунт.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    maximov2009 благодарю за разъяснение. ПР-МИ485 у меня есть, подключу попробую!

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    Доброго всем здравия! Проверьте, пожалуйста, что не так то! Простецкий проект поставил в тупик, а именно, заслонка должна открываться при температуре +2,5 С и выше в заданном временном интервале, закрываться просто в определенное время - всё! Написал,всё работает на симуляторе без проблем. В результате, заслонка открывается !всегда!т.е при любой температуре, строго по расписанию может причина в железе? Как проконтролировать входной сигнал ПР в ОЛ?, Шунт, непонял, встроенный что ли, не в нем ли дело ? В "Настройках прибора" входы невидно для чтения. НТП-2 сконфигурирован ТС 100М -50+50С , Аналоговый вход 4-20 на тот же диапазон температур выставлен. Коммутация: +24ПР---> +выхНПТ, I10---> -выхНПТ, 0V--->S/S3. Светодиод I10 при работе странно помигивает, раза 3 в секунду, так и должно? Огромное спасибо за уделенное мне время
    Вроде уже давно, много лет, в комплекте резистор, номиналом 180 Ом, первоначально действительно были номиналом 50 Ом, как у Вас настроено, так что это требует уточнения, ну и токовая петля по вашему описанию какае-то, я бы сказал, "непоследовательная"!

    Номинал внешнего резистора.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Сергей, можно пояснить в чем "непоследованность"? Благодарю.
    Резистор поставил, 180 Ом прописал в настройках входа, но эффекта нет! опять срабатывает при комнатной температуре хотя уставка 100с Что может быть?
    Переключился на вход11. Схема ниже.схема1.jpg
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 25.08.2017 в 23:26.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    Сергей, можно пояснить в чем "непоследованность"? Благодарю.
    Резистор поставил, 180 Ом прописал в настройках входа, но эффекта нет! опять срабатывает при комнатной температуре хотя уставка 100с Что может быть?
    Переключился на вход11. Схема ниже.схема1.jpg
    Лучше приложите программу с новыми настройками, чтобы можно было найти ошибки.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    хорошо, вот!
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Снимок1.JPG скрин с конфигуратора НПТ-2

  10. #10
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Люди, в чем же причина неработоспособности схемы?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  5. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •