    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Обнови OL. Сейчас сделал и пропали ошибки с первого скрина. Создай новый проект, который просто считывал сигнал на аналоговом входе и передавал его.
    Ток в петле измерял?
    Ол обновил еще перед подключением.Завтра возьму мультиметр и добью. Спасибо за помощь!

  2. #22
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Интересно, кому помешал Универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART ОВЕН АС7, что его сняли с производства?

  3. #23
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, как должен выглядеть экран при чтении через ПР-МИ485? У меня что то и сконнектиться не получается см.фото.Снимок1.JPG Пробовал и через МИ485 и распаял ПР-КП20 как предлагалось выше- это первая проблема. при замере тока в петле- на мультиметре 0.00 термодатчик грел и остужал, ничего. напряжение на шунте одно и то же 3,3в ,на ПР напряжение 19,5в, НПТ сдох?- это вторая проблема. Если что то нужно сфоткать или скрин сделать дайте знать. Благодарю. Вторую неделю бодаюсь с новым оборудованием в пустую

  4. #24
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Там по моему была ошибка в схеме подключения нтп к пр .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #25
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    вроде нет, я и схему подключения выкладывал.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    По связи через RS-485. Не только ОЛ обновляется, но и прошивку ПР нужно обновить. В ОЛ нет онлайн режима, поэтому отдельного экрана не увидишь. На ПК Master RS-485 настраивай и опрашивай им ПР. ПЛК можно задействовать в качестве Master, и через CoDeSys в онлайн режиме "смотреть", что в ПР происходит. Если есть СМИ-2, то подойдет в режиме Master.
    Вообще если RS-485 не нужен, то с ним и не парься. Аналоговые выходы на ПР114 есть. Если да, то на них выводи результат измерения температуры, бери вольтметр и измеряй напряжение.

    Если измерения тока верно делал, то при рабочем режиме меньше 4 мА быть не должно. Надеемся, что выход НТП защищен от перегрузки. Минимальное сопротивление нагрузки НТП для 24 В должно быть 650 Ом (формула из РЭ НТП-2: RН (Ом) = (UПИТ - 11) В / 0,020 А ). Хотя в этом же РЭ указано число 250 Ом (в таблице). Таблице не верим, поскольку закон Ома главнее.
    Для ПР114 сопротивление шунта должно быть меньше 400 Ом. Поэтому берем резистор 390 Ом и шунтируем им аналоговый вход ПР, а в цепь НПТ добавляем еще резистор на 270 Ом (мощность резисторов 0,25 Вт). Кстати для повышения точности можно измерить (при соответствующем приборе) сопротивление 390 Ом и точное значение указать в настройках аналогового входа ПР.
    При 180 Ом выход НТП перегружен будет. Напряжение 19,5 В на выходе 24 В ПР маловато. Без нагрузки проверь. Меньше 21 В не должно быть исходя из РЭ.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    НПТ нужно к минусу БП подключать, а на вход ПР два плюса подходить должны. Так в РЭ НТП-2 указано (рисунок 3.1). Если верить схеме, то на "+24 В" БП нужно подводить на аналоговый вход ПР, "-24 В" БП к "Вых. -" НПТ-2, а "Вых. +" НТП-2 через ограничительный резистор (270 Ом) подключать к "S/S3".
    ?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Сейчас открыл проект с ПР114. Так там тоже использовал схему с общим минусом (как у вас) для подключения датчика 4...20 мА (не НТП-2) - все Ок. НПТ-2 не использовал, может есть особенность какая...

  9. #29
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    НПТ нужно к минусу БП подключать, а на вход ПР два плюса подходить должны. Так в РЭ НТП-2 указано (рисунок 3.1). Если верить схеме, то на "+24 В" БП нужно подводить на аналоговый вход ПР, "-24 В" БП к "Вых. -" НПТ-2, а "Вых. +" НТП-2 через ограничительный резистор (270 Ом) подключать к "S/S3".
    ?
    если по РЭ по резистор горит, и не у меня одного (судя по соседним темам), чет там намутили в описании наверное.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    если по РЭ по резистор горит, и не у меня одного (судя по соседним темам), чет там намутили в описании наверное.
    В РЭ бывают ошибки!
    С номиналами шунтирующего и ограничительного резисторов определились в посте 26, бери 390 и 270 Ом (проверь расчеты для страховки).

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  5. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •