Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
Сейчас открыл проект с ПР114. Так там тоже использовал схему с общим минусом (как у вас) для подключения датчика 4...20 мА (не НТП-2) - все Ок. НПТ-2 не использовал, может есть особенность какая...
С "особенностями" НПТ-2 не встречался.
Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
если по РЭ по резистор горит, и не у меня одного (судя по соседним темам), чет там намутили в описании наверное.
Если по входу (ПР114)+НПТ2 - достаточно резистора 200 ОМ. И то он по большей части защищает прецезионный (50 или 180 ом) от ошибок монтажа.

По выходу - в зависимости от сопротивления нагрузки. При токе 20 ма ставьте такой резистор, чтобы на ВЭ 4-20ма ПР114 падало напряжение не более 10в.