Интересно, кому помешал Универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART ОВЕН АС7, что его сняли с производства?
Уважаемые форумчане, как должен выглядеть экран при чтении через ПР-МИ485? У меня что то и сконнектиться не получается см.фото.Снимок1.JPG Пробовал и через МИ485 и распаял ПР-КП20 как предлагалось выше- это первая проблема. при замере тока в петле- на мультиметре 0.00 термодатчик грел и остужал, ничего. напряжение на шунте одно и то же 3,3в ,на ПР напряжение 19,5в, НПТ сдох?- это вторая проблема. Если что то нужно сфоткать или скрин сделать дайте знать. Благодарю. Вторую неделю бодаюсь с новым оборудованием в пустую
Там по моему была ошибка в схеме подключения нтп к пр .
электронщик до мозга костей и не только
вроде нет, я и схему подключения выкладывал.
По связи через RS-485. Не только ОЛ обновляется, но и прошивку ПР нужно обновить. В ОЛ нет онлайн режима, поэтому отдельного экрана не увидишь. На ПК Master RS-485 настраивай и опрашивай им ПР. ПЛК можно задействовать в качестве Master, и через CoDeSys в онлайн режиме "смотреть", что в ПР происходит. Если есть СМИ-2, то подойдет в режиме Master.
Вообще если RS-485 не нужен, то с ним и не парься. Аналоговые выходы на ПР114 есть. Если да, то на них выводи результат измерения температуры, бери вольтметр и измеряй напряжение.
Если измерения тока верно делал, то при рабочем режиме меньше 4 мА быть не должно. Надеемся, что выход НТП защищен от перегрузки. Минимальное сопротивление нагрузки НТП для 24 В должно быть 650 Ом (формула из РЭ НТП-2: RН (Ом) = (UПИТ - 11) В / 0,020 А ). Хотя в этом же РЭ указано число 250 Ом (в таблице). Таблице не верим, поскольку закон Ома главнее.
Для ПР114 сопротивление шунта должно быть меньше 400 Ом. Поэтому берем резистор 390 Ом и шунтируем им аналоговый вход ПР, а в цепь НПТ добавляем еще резистор на 270 Ом (мощность резисторов 0,25 Вт). Кстати для повышения точности можно измерить (при соответствующем приборе) сопротивление 390 Ом и точное значение указать в настройках аналогового входа ПР.
При 180 Ом выход НТП перегружен будет. Напряжение 19,5 В на выходе 24 В ПР маловато. Без нагрузки проверь. Меньше 21 В не должно быть исходя из РЭ.
НПТ нужно к минусу БП подключать, а на вход ПР два плюса подходить должны. Так в РЭ НТП-2 указано (рисунок 3.1). Если верить схеме, то на "+24 В" БП нужно подводить на аналоговый вход ПР, "-24 В" БП к "Вых. -" НПТ-2, а "Вых. +" НТП-2 через ограничительный резистор (270 Ом) подключать к "S/S3".
?
Сейчас открыл проект с ПР114. Так там тоже использовал схему с общим минусом (как у вас) для подключения датчика 4...20 мА (не НТП-2) - все Ок. НПТ-2 не использовал, может есть особенность какая...