Тема: ПЛК100. Работа с СМИ2 и ИП320 на интерфейсе RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК100. Работа с СМИ2 и ИП320 на интерфейсе RS-485

    К ПЛК100 по RS485 подключил два устройства (slave), но ПЛК может работать только с одним, причем устройство выбирается случайно.
    LastError пишется 81
    2.png
    Скриншот того, что сделано прикрепляю. Что может быть не так?

    Решение: В настройках порта RS-485 увеличьте Framing time до 50.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 09.10.2017 в 12:12.