Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК100. Работа с СМИ2 и ИП320 на интерфейсе RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100. Работа с СМИ2 и ИП320 на интерфейсе RS-485

    К ПЛК100 по RS485 подключил два устройства (slave), но ПЛК может работать только с одним, причем устройство выбирается случайно.
    LastError пишется 81
    2.png
    Скриншот того, что сделано прикрепляю. Что может быть не так?

    Решение: В настройках порта RS-485 увеличьте Framing time до 50.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 09.10.2017 в 12:12.

  2. #2

    По умолчанию

    Не хватает скриншота сетевых настроек Universal Modbus Device (ИП320).

  3. #3

    По умолчанию

    2.png

    Прикрепил настройки. Обнаружил закономерность, если Polling time ms ставлю больше 100 оба устройства работают, но не стабильно: то получается считывать регистры, то нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Расстояние до устройств большое? Есть ли терминальные резисторы?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ribamuka Посмотреть сообщение
    2.png

    Прикрепил настройки. Обнаружил закономерность, если Polling time ms ставлю больше 100 оба устройства работают, но не стабильно: то получается считывать регистры, то нет.
    В настройках порта RS-485 увеличьте Framing time до 50.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.08.2017 в 20:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Сергей Лысов, спасбо, параметр Framing time помог.

  7. #7

    По умолчанию

    Идеально в таком сложном случае вручную включать/выключать опрос поочередно. Так и ПСШ будет утилизирована по максимуму и опрос будет детерминированным. Framing time это хитрая штука, работать будет, но 50мс после ответа одного прибора ПЛК будет молчать принудительно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Framing time это хитрая штука .. но 50мс после ответа одного прибора ПЛК будет молчать принудительно.
    Вот накой конкретному слейву после ? Ему уже побоку. А вот то что некоторым гордым слейвам нужно до - это факт. Почуйствуйте разницу.

Похожие темы

  1. ПЛК100 К.М + СМИ2
    от Мнение в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 14:32
  2. Совместная работа ПЛК100 ИП320 и ТРМ210
    от Фёдор74 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 20:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. ПЛК100 + СМИ2
    от илья21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 21:30
  5. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •