Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ТРМ и термопара

  1. #1

    По умолчанию ТРМ и термопара

    На линии стоят три термопары К (din 43710), подключены к "буржуйским" регуляторам. Один регулятор сгорел. Место него поставил 2ТРМ1 (новый). На буржуйских показывает 18 0С, на овене 32 0С. Пробовал все 3 тнрмопары на всех 32 0С. Знаю что ТХК и буржуйская L не совпадают, про ТХА ничего не слышал. Может кто подскажет что за фигн...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Для измерения температур до 200 град С обычно используют термометры сопротивления, а не термопары.
    Для термопары ТХК национального стандарта верхний предел измерения температуры составляет 800 град С.
    Для термопары типа ТХА (хромель-алюмель) верхний предел измерения температуры еще выше.
    Смотрите, что у вас. Наиболее правдоподобно что это термометр сопротивления.
    Измерьте сопротивление датчика и убедитесь, что у вас.
    Проверить термопара это или нет можено и таким не хитрам способом - как смена проводов подключения. Если термопара то при смене подключения показания
    резко меняются у термометра сопротивления этого не наблюдается.

  3. #3

    По умолчанию

    Отличить термопару от термометра сопротивления очень просто..отключите датчик от прибора и тестером измерьте сопротивление датчика вместе с проводами...у термопары будет максимум 15 Ом ...у термометра сопротивления ...в разы больше...тип "К" буржуйский ...это наша ТХА...в настройках типа датчика выберете ТХА...и будет Вам счастье

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Для измерения температур до 200 град С обычно используют термометры сопротивления, а не термопары.
    Для термопары ТХК национального стандарта верхний предел измерения температуры составляет 800 град С.
    Для термопары типа ТХА (хромель-алюмель) верхний предел измерения температуры еще выше.
    Смотрите, что у вас. Наиболее правдоподобно что это термометр сопротивления.
    Измерьте сопротивление датчика и убедитесь, что у вас.
    Проверить термопара это или нет можено и таким не хитрам способом - как смена проводов подключения. Если термопара то при смене подключения показания
    резко меняются у термометра сопротивления этого не наблюдается.
    точно, это был термометр сопротивления. кон48, как вы это просекли на расстоянии, чувствуется опыт.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Катович Посмотреть сообщение
    Отличить термопару от термометра сопротивления очень просто..отключите датчик от прибора и тестером измерьте сопротивление датчика вместе с проводами...у термопары будет максимум 15 Ом ...у термометра сопротивления ...в разы больше...тип "К" буржуйский ...это наша ТХА...в настройках типа датчика выберете ТХА...и будет Вам счастье
    выбираю тип датчика ТХА (b1-0 и b-0 "05"), а счастья нет - 32 0С, для счастья хотелось бы 18 0С. если бы счастье было, не пришлось бы писать на форуме. а самое главное если бы хоть немножко счастья - не пришлось бы читать про то как отличить термопару от термометра сопротивления.

  6. #6

    По умолчанию

    хорошо что ..разобрались...если можно скиньте ссылку на Ваш датчик

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Так у него и вариантов немного:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТП.PNG 
Просмотров:	471 
Размер:	21.7 Кб 
ID:	32711

    Наверно 5 минут достаточно, что бы все перепробовать и правильно ему ответили, из того что он написал! У него своеобразное понятие о счастье - мерить температуру в 18°С термопарой!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    согласен....с Сергеем 308...измерять температуру меньше 200 градусов термопарой некорректно... а датчик у товарища задавшего вопрос..лично мне неведом.. но судя по описанию какой-то термистор......
    Последний раз редактировалось Катович; 19.08.2017 в 07:17.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kandiranda Посмотреть сообщение
    выбираю тип датчика ТХА (b1-0 и b-0 "05"), а счастья нет - 32 0С, для счастья хотелось бы 18 0С. если бы счастье было, не пришлось бы писать на форуме. а самое главное если бы хоть немножко счастья - не пришлось бы читать про то как отличить термопару от термометра сопротивления.
    Так то еще есть наклон и смещение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Но сначала надо ТОЧНО определится с типом датчика ...Термопара ..или термосопротивление ..буржуи очень любят термисторы ...т.е. ТКС отрицательный

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. термопара
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 16:40
  2. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 09:32
  3. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:04
  4. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:32
  5. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •