Тема: ТРМ 138 v2.07 проблема с MODBUS RTU

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 138 v2.07 проблема с MODBUS RTU

    Добрый день.
    Существует система сбора данных на основе OPC сервера LECTUS с использованием протокола modbus-RTU.
    С установленными приборами ТРМ138 fw0.05 работает нормально.
    Были приобретены ТРМ138 fw2.07 с автоматическим выбором протокола.В результате чего система не видит прибор.Скорей всего протокол modbus-RTU не включается.
    Для исключения влияния других приборов оставлен один ТРМ138.
    Значения сетевых параметров прибора по умолчанию, кроме базового адреса -0.
    ТРМ138 fw2.07 к конфигуратору подцепляется без проблем, что говорит протокол ОВЕН работает.
    Нашей системе по протоколу modbus-RTU прибор не виден.
    Такой же прибор ,с такими же сетевыми настройками, но с прошивкой 0.05 прибор виден сразу , протокол modbus-RTU при этом установлен вручную в параметрах PL-4.
    Прошивку 2.09 поставить не получается поскольку приборы перепрошиваются с даты 08.08.2016,
    а у нас прибор 06.2016.
    Переход на протокол ОВЕН крайне нежелателен.
    Как принудительно переключить протокол на ТРМ138 fw2.07
    Возможно ли перепрошить самостоятельно на прошивку 0.05 ?
    таких приборов 20 шт.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от marderm Посмотреть сообщение
    ТРМ138 fw2.07 с автоматическим выбором протокола...Значения сетевых параметров прибора по умолчанию, кроме базового адреса -0.
    для протокола овен может быть и можно использовать нулевой адрес, но для модбас поставте значение в пределах 1..247, согласно протокола модбас https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для митяж
    Регистрация
    14.02.2016
    Адрес
    минск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    [QUOTE=capzap;255602]для протокола овен может быть и можно использовать нулевой адрес, но для модбас поставте значение в пределах 1..247, согласно протокола модбас https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus[/QUOT
    в трм-138 адреса могут быть только 8-16-24 и т.далее кроме 0 в инструкции по экспл PL-4 я свои так подключал

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Простите, если не в тему.
    Где взять таблицу регистров Modbus RTU?
    А то есть только таблица ОВЕН.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Простите, если не в тему.
    Где взять таблицу регистров Modbus RTU?
    А то есть только таблица ОВЕН.
    это не оно?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	358 
Размер:	47.1 Кб 
ID:	34646  
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. ПЛК 154 + ModBus проблема
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 22:43
  2. ПЛК-150+MK110-8L.4P+ИП 320 проблема с ModBus по 485
    от def163 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 15:11
  3. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  4. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •