Показано с 1 по 2 из 2

Тема: несколько СМИ2 к одному порту RS-485 по Modbus RTU

  1. #1

    По умолчанию несколько СМИ2 к одному порту RS-485 по Modbus RTU

    Настроил конфигурацию ПЛК - Modbus master, добавил четыре Universal modbus device, к каждому по Register output module; подсоединил четыре индикатора на порт RS-485.
    Адреса индикаторов: 1, 2, 3, 4, адрес регистра 25 (выводим целые числа).
    При запуске правильно работают только первый и третий индикаторы, второй и четвёртый (с чётными адресами) через таймаут выдают сигнал ошибки "нет запросов мастера сети".
    Сменил адреса на 1, 3, 5, 7.
    При первой загрузке программы "вдруг" правильно стали работать второй и четвёртый, а первый и третий "оглохли" - не слышат запросов мастера сети и впадают в индикацию ошибки. Однако после сохранения программы в постоянной памяти контроллера и после холодного рестарта всё вернулось к прежнему - второй и четвёртый индикаторы, считая по шлейфу от порта контроллера, не слышат запросов мастера.

    Посоветуйте, в чём может быть причина, что попробовать изменить?

  2. #2

    По умолчанию

    установите на порту время между фреймами в 50 мс. тогда остальные панельки подтянутся в работу. к сожалению, физика работы порта СМИ2 приводит к такому поведению.

Похожие темы

  1. Несколько мастеров в сети ModBus-TCP
    от p-nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 03:25
  2. СМИ2+плк160 по modbus
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 08:08
  3. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:15
  5. Несколько мастеров для MODBUS?
    от alex2k3 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •