Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК110 М02 MS4. Как считать массив данных UNIT?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.04.2017
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    12

    По умолчанию ПЛК110 М02 MS4. Как считать массив данных UNIT?

    Добрый вечер.Уважаемые форумчане, как можно последовательно считывать данные (константы UNIT) 180 чисел, ( ПЛК110 М02 Мастерскада 4)? Пробовал ФБ из библ OSCAT ФБ PARSET получается громоздко - 16 шт ФБ PARSET. Может есть другие способы или макросы... Спасибо

    Решение: в сообщении #6 (ссылка)
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 29.10.2017 в 16:05.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. СПК207-Modbus TCP Master-один IP-несколько Unit ID
    от mcship в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 12:12
  3. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  4. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 15:14
  5. Modbus RTU считать поток данных
    от Alex_Nev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения