Тема: Задание уставки на Delta VFD CP2000 по Modbus

  1. #1

    По умолчанию Задание уставки на Delta VFD CP2000 по Modbus

    Добрый день!

    Не совсем по ОВЕНу, но может кто в курсе. Имеем ПЧ Delta VFD CP2000 с которыми планируем управлять насосами, сами ПЧ ориентируются на датчики 4..20 подключенные к ПИД регулятору ПЧ. Хотели управлять ПЧ с панели по Modbus, но не находим регистров отвечающих за задание уставки на ПИД регуляторе ПЧ, есть пуск, стоп, задание частоты и выбор из предустановленных скоростей, но ничего про уставку. К примеру, если к ПИД подключен датчик давления от 0 до 10 атм и мы хотим задать уставку на 5 атм. Можно ли такое делать по Mobdus c указанным ПЧ или мы не там роем?

    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Запросите таблицу модбас для ПЧ в ООО "Стоик".
    Они поддерживают Дельту в России.
    Дельта работает на модбас.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Запросите таблицу модбас для ПЧ в ООО "Стоик".
    Они поддерживают Дельту в России.
    Дельта работает на модбас.
    Направил им запрос, спасибо. В принципе таблица что идет в официальном мануале у нас есть, проблема в том что про уставку для ПИД там ничего нет. Есть смутные подозрения, что регистр 2001H о которой документация говорит, цитирую, "Команда задания частоты (XXX.XXГц)", может в теории работать как заание уставки если управление указано с ПИД, но проверить прямо сейчас не могу, сам ПЧ не под рукой.

    Собвенно вот она: http://www.sitautomation.it/document...munication.pdf
    На буржуйском этот регистр просто назван Frequency command.
    Последний раз редактировалось zandaqo; 15.08.2017 в 19:22.

  4. #4

    По умолчанию

    таблица ModBus это номера параметров.

    GGnnH GG – группа параметров, nn – параметр
    Например, адрес параметра 0-20: 0020H.

    мануал тут http://www.deltronics.ru/product/con...?vkl=files-vkl
    Руководство по эксплуатации CP2000 (полная версия)

    Скорее всего нужно параметр 0-20 (Источник задания частоты (AUTO)) изменить на 1 (Интерфейс RS-485)
    и задание в регистр 2001H
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 15.08.2017 в 19:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    таблица ModBus это номера параметров.

    GGnnH GG – группа параметров, nn – параметр
    Например, адрес параметра 0-20: 0020H.

    мануал тут http://www.deltronics.ru/product/con...?vkl=files-vkl
    Руководство по эксплуатации CP2000 (полная версия)

    Скорее всего нужно параметр 0-20 (Источник задания частоты (AUTO)) изменить на 1 (Интерфейс RS-485)
    и задание в регистр 2001H
    Да, из представленных 2001H подходит больше всего, надо попробовать.
    Насчет 0-20, исходя из примеров настройки ПИД регулятора, я думал там надо указать 2 (Аналоговый вход), а потом в 03-00 и 03-01 указать 4 и 5 (Сигнал ПИД и обратная связь).

  6. #6

    По умолчанию

    Вот в мануале:
    11.png
    Для C2000 так делал, устава с панели, а настойка Kp, Ki, Kd удаленно по ModBus

  7. #7

    По умолчанию Запись в CP2000

    Цитата Сообщение от zandaqo Посмотреть сообщение
    Да, из представленных 2001H подходит больше всего, надо попробовать.
    Насчет 0-20, исходя из примеров настройки ПИД регулятора, я думал там надо указать 2 (Аналоговый вход), а потом в 03-00 и 03-01 указать 4 и 5 (Сигнал ПИД и обратная связь).
    Здравствуйте! У Вас получилось записать в CP2000 что-нибудь? Я сейчас пытаюсь записать в него уставку частоты вращения с ПЛК S7-1200 (SIEMENS). Считывать получается, а вот с записью проблемы. При попытке записи сразу прекращается чтение, помогает только перезагрузка ЧРП. При этом записать так и не выходит

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandaqo Посмотреть сообщение
    Да, из представленных 2001H подходит больше всего, надо попробовать.
    Насчет 0-20, исходя из примеров настройки ПИД регулятора, я думал там надо указать 2 (Аналоговый вход), а потом в 03-00 и 03-01 указать 4 и 5 (Сигнал ПИД и обратная связь).
    Я вот тоже пытаюсь записать в 2001H. Попытка записи приводит к остановке чтения с CP2000 в ПЛК S7-1200 (SIEMENS). Считывать получается, а вот с записью проблемы. При попытке записи сразу прекращается чтение, помогает только перезагрузка ЧРП. При этом записать так и не выходит.
    А вот читаю я переводя указанные регистры с 16-тиричного формата в 10-тичный и еще отнимаю 1. Т.е. вместо 2103H я начинаю читать с адреса 8450 (по инструкции Сименса - с адреса 48450).
    У Вас получилось записать?
    Я использую ModBus TCP.

  9. #9

    По умолчанию

    Извиняюсь за запоздалый ответ, не пришло уведомления.

    Да, у нас получилось читать/записывать с 2001H. В нашем случае им управляет панель Weintek настройка шла через EasyBuilder Pro в которой мы так же перевели в 10-ый и получили 8193, т.к. у нас модбас начинает индекс с 1 то итоговый адрес 8194, формат данных 16 Bit Unsigned.
    Последний раз редактировалось zandaqo; 21.12.2017 в 15:39.

  10. #10

    По умолчанию

    Пожалуй, подниму тему) В итоге, я так и не понял, получилось ли у автора задавать уставку ПИД через регистр 2001H? Стоит такая же задача - управлять ПЧ, к которому подключен датчик давления воды, а уставку давления задавать с ПР200 по Modbus RTU. Может кто-то уже делал такое? Реализуемо ли это вообще?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит
    от griga в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:48
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 16:27
  3. MasterScada + Delta CP2000
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 08:42
  4. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23
  5. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •