Тогда попробовать уменьшить интервал между запросами для мастера, поставить от 0 до 2, и уменьшить таймауты ответа устройств, так же посмотреть в сервисном меню ПР время цикла Вашей программы.
Посмотрел, программы не сложная, время цикла не должно быть большим, а статусы устройств при этом выпадают в 0, для проверки можно еще удалять по одной сетевой переменной, попробовать добиться совместной работы.