Тема: ПР200 проблемы работы с RS485

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, вложение еще не анализировал, но подозреваю проблема во временных задержках по RS, у Вас самая низкая скорость, но при этом опрашивается регистры float, возможно при добавлении второго модуля все регистры не успевают передаться за отведенное время, попробуйте или увеличить скорость обмена.
    Спасибо, но увы, такой возможности нет: El.metr_set_bps.jpg
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Спасибо, но увы, такой возможности нет: El.metr_set_bps.jpg
    Тогда попробовать уменьшить интервал между запросами для мастера, поставить от 0 до 2, и уменьшить таймауты ответа устройств, так же посмотреть в сервисном меню ПР время цикла Вашей программы.
    Посмотрел, программы не сложная, время цикла не должно быть большим, а статусы устройств при этом выпадают в 0, для проверки можно еще удалять по одной сетевой переменной, попробовать добиться совместной работы.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 10.10.2017 в 09:38.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тогда попробовать уменьшить интервал между запросами для мастера, поставить от 0 до 2, и уменьшить таймауты ответа устройств,
    Большое спасибо, Юрий! уменьшил только таймауты ответа для обоих слейвов до 100мс и все заработало как часы.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. Какие проблемы с поставкой ПР200 ?
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 20:39
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •