    Цитата Сообщение от Кобальт Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Если не нужно загружать проект, проект уже есть в ПР200?
    Чтобы обновить ПО, нужно в ОЛ1.9.141 перезаписать тот же самый проект в ПР200.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Чтобы обновить ПО, нужно в ОЛ1.9.141 перезаписать тот же самый проект в ПР200.
    Ну обновить прошивку можно и без проекта, правда не факт что старый проект будет работать с новой прошивкой
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png x.png (33.2 Кб, Просмотров: 24)

  3. #23
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Ну обновить прошивку можно и без проекта, правда не факт что старый проект будет работать с новой прошивкой
    Поэтому я и сказал загрузить проект, а не просто обновить.

  4. #24

    По умолчанию

    По наблюдениям связи ПР200 интерфейсом RS-485 в Мастере он посылает очередной запрос только по окончании цикла, а в слейве отвечает тоже только по окончании цикла. Темп связи ускоряется пропорционально уменьшению времени цикла при том же объеме обмена. В результате большую долю времени в линии тишина, особенно при большом времени цикла, и связь медленнее чем могла бы быть если бы работала независимо от циклов программы. Это так системно устроено и ничего с этим сделать нельзя?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.09.2017 в 09:51.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    По наблюдениям связи ПР200 интерфейсом RS-485 в Мастере он посылает очередной запрос только по окончании цикла, а в слейве отвечает тоже только по окончании цикла. В результате большую долю времени в линии тишина, особенно при большом времени цикла, и связь медленнее чем могла бы быть если бы работала независимо от циклов программы. Это так системно устроено и ничего с этим сделать нельзя?
    Насколько я знаю, сейчас так, один запрос в цикле, ждем групповые запросы, тогда возможно полегче станет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, сейчас так, один запрос в цикле.
    Следует ли понимать, что назначение скорости 115200 ничего не дает для ускорения темпа связи и его можно снижать, потому что время всё равно пропадает пока идет следующий цикл. Новый цикл начинается независимо от времени акта обмена после цикла, да?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.09.2017 в 10:36.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Следует ли понимать, что назначение скорости 115200 ничего не дает для ускорения темпа связи и его можно снижать, потому что время всё равно пропадает пока идет следующий цикл. Новый цикл начинается независимо от времени акта обмена после цикла, да?
    Тут главное снижать в разумных пределах, чтоб не получилось что посылка будет передаваться до начала нового цикла и обмена.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #28
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Была обратная задача - формировать импульсы до 100 раз в секунду на симистор.
    В результате решил так: ПР200 формирует напряжение 0-5 вольт, которое считывает микроконтроллер и формирует импульсы.
    Дешево и надежно=)
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  9. #29

    По умолчанию

    Доброго!
    Подскажите, что не так?:
    Есть два слейва: №1 с адресом=1 и №2 с адресом=3, оба сидят на одной линии RS485, которая подключена к мастеру ПР200.
    Если создать два отдельных проекта для ПР200: первый проект - опрос первого слейва, второй проект - опрос второго слейва, то по отдельности (загрузка в ПР200 либо первого проекта, либо второго) оба слейва без проблем опрашиваются, как только оба проекта собираю в единый, и загружаю его в ПР200, то опрос этих двух слейвов отваливается.

    09-10-2017 1-08-24.jpg 09-10-2017 1-08-55.jpg 09-10-2017 1-09-02.jpg 09-10-2017 1-09-45.jpg 09-10-2017 1-09-54.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Pavel_; 09.10.2017 в 01:27.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Подскажите, что не так?:
    Есть два слейва: №1 с адресом=1 и №2 с адресом=3, оба сидят на одной линии RS485, которая подключена к мастеру ПР200.
    Если создать два отдельных проекта для ПР200: первый проект - опрос первого слейва, второй проект - опрос второго слейва, то по отдельности (загрузка в ПР200 либо первого проекта, либо второго) оба слейва без проблем опрашиваются, как только оба проекта собираю в единый, и загружаю его в ПР200, то опрос этих двух слейвов отваливается.

    09-10-2017 1-08-24.jpg 09-10-2017 1-08-55.jpg 09-10-2017 1-09-02.jpg 09-10-2017 1-09-45.jpg 09-10-2017 1-09-54.jpg
    Добрый день, вложение еще не анализировал, но подозреваю проблема во временных задержках по RS, у Вас самая низкая скорость, но при этом опрашивается регистры float, возможно при добавлении второго модуля все регистры не успевают передаться за отведенное время, попробуйте или увеличить скорость обмена.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. Какие проблемы с поставкой ПР200 ?
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 20:39
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •