Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке

    Добрый день, форумчане.

    Наблюдаю следующее явление на ПЛК110-220.30.Р-М (М02) (прошивка 0.3.67).
    В неопределенный момент залипают реле, т.е., например, между клеммой COM6 и DO11 есть контакт (звенит прозвонка), хотя питание с ПЛК (и со шкафа вообще!) снято, так же
    с клемм COM6 и DO11 сняты подходящие провода. Пояснение - залипание происходит при работе ПЛК, тестирование (прозвонка) - при отключенном ПЛК.
    Аналогичный эффект наблюдается и для пары COM6 и DO10, и для пары COM5 и DO8. Затем в неопределенный момент реле могут отлипнуть, т.е. контакт пропадает (прозвонка не звенит).

    ПЛК в ремонт? Или могут быть какие-то внешние причины такого поведения реле ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Между ПЛК и исполнительными механизмами нужно ставить промежуточные реле, в крайнем случае RC цепочку между контактами.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.08.2017 в 15:05.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Какая нагрузка на реле?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Какая нагрузка на реле?
    Светодиодные лампы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Между ПЛК и исполнительными механизмами нужно ставить промежуточные реле, в крайнем случае RC цепочку между контактами.
    Я слышал про возможность залипания при индуктивной нагрузке. Но разве реле не должно "отлипнуть" после снятия питания с ПЛК и контактов реле?

  6. #6

    По умолчанию

    Скорее всего ошибки в монтаже внешних цепей. Т.е. прозваниваете сами не знаете чего.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Но разве реле не должно "отлипнуть" после снятия питания с ПЛК и контактов реле?
    Контакты должны разомкнуться после снятия питания с катушки реле при условии, что контакты в момент коммутации нагрузки не заварились.

  8. #8

    По умолчанию

    Индуктивная нагрузка тут не причём. Реле, например, является индуктивной нагрузкой, что не приводит к залипанию контактов. А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.
    Вроде про драйверы Спорягин не писал.

  10. #10

    По умолчанию

    А разве бывают светодиодные лампы без драйверов?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  3. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 20:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •