Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорее всего ошибки в монтаже внешних цепей. Т.е. прозваниваете сами не знаете чего.
    Нет. При прозвонке провода подходящие к клеммам отсоединялись.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Индуктивная нагрузка тут не причём. Реле, например, является индуктивной нагрузкой, что не приводит к залипанию контактов. А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.
    Дать щелбана, это по корпусу ПЛК залипить щелбан?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Может контакт свариться, а потом сам "отлипнуть"?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    И еще дополнительная информация. Автоматы на линии подающие питание на светодиодные лампы почему-то шумят (потрескивают что-ли). Не сильно.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А разве бывают светодиодные лампы без драйверов?
    Если коммутируются лампы с электронным балластом, то все ясно. У балласта на входе стоит выпрямитель и конденсатор приличной емкости. Из-за зарядного тока конденсатора и происходит легкое заваривание контактов реле. Что бы этого не происходило надо подключать лампу через термистор или резистор номиналом 3 .. 5 Ом.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    И еще дополнительная информация. Автоматы на линии подающие питание на светодиодные лампы почему-то шумят (потрескивают что-ли). Не сильно.
    Автоматы на сколько ампер ?

  7. #17

    По умолчанию

    Понятие балласта традиционно применяется к люминесцентным лампам, к светодиодным обычно - драйвер. Но сути это не меняет.
    Щелбан да, по корпусу. Я обычно пользуюсь рукояткой отвёртки.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Автоматы на сколько ампер ?
    На 3 ампера.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    На 3 ампера.
    Я бы на 16А поставил и не парился.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.08.2017 в 17:22.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Заменили автоматы (ампераж оставили прежним, просто заменили фирму производителя).
    Реле залипать перестали. Уж и не знаю как это может быть связано...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  3. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 20:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •