Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Нет связи с ПЛК100.ТЛ

  1. #1

    По умолчанию Нет связи с ПЛК100.ТЛ

    Здравствуйте уважаемые разработчики и форумчане!))
    Есть контроллер ПЛК100.ТЛ. В эксплуатации менее года и использовался в качестве стендового. В начале купили этот контроллер думали, что пригодится, осваивали в качестве стендового. Все поначалу была связь, работали через Enlogic. Потом его отложили в сторонку на время, появились другие дела. Через некоторое время решил им снова поработать. Пытаюсь как обычно подключится напрямую через USB-2.0 Dev на компе пишет неопознанное устройство. Подключал через разные USB порты, пытался подключить к другому компу. Пробовал через Ethernet. Все настраивал через РЭ. Ну не получается связатся с ним. Как сбросить в заводские настройки ПЛК100.ТЛ не нашел. Помогите пожалуйста хотя бы сбросить в заводские настройки!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые разработчики и форумчане!))
    Есть контроллер ПЛК100.ТЛ. В эксплуатации менее года и использовался в качестве стендового. В начале купили этот контроллер думали, что пригодится, осваивали в качестве стендового. Все поначалу была связь, работали через Enlogic. Потом его отложили в сторонку на время, появились другие дела. Через некоторое время решил им снова поработать. Пытаюсь как обычно подключится напрямую через USB-2.0 Dev на компе пишет неопознанное устройство. Подключал через разные USB порты, пытался подключить к другому компу. Пробовал через Ethernet. Все настраивал через РЭ. Ну не получается связатся с ним. Как сбросить в заводские настройки ПЛК100.ТЛ не нашел. Помогите пожалуйста хотя бы сбросить в заводские настройки!
    Возможно это из-за того что аккумулятор разрядился. Включите ПЛК на несколько часов и снова попробуйте связаться.

  3. #3

    По умолчанию

    Он уже стоит несколько дней

  4. #4

    По умолчанию

    В этой ветке попробуйте спросить: http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=65

  5. #5
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день, в первую очередь попробуйте соединиться с ПЛК по lan, главное, чтобы остались его сетевые настройки, если же не уверены в их актуальности, то попробуйте через системный порт ПЛК, например через "putty" подключиться и узнать сетевые настройки.

  6. #6

    По умолчанию

    ок попробую

  7. #7

    По умолчанию

    Пробовал через PuTTy, через WinSCP вводить IP-адрес, не получается с ним связаться. Возможно адрес изменил и забыл. А как сбросить контроллер в заводские настройки? или как еще с ним можно связаться?

  8. #8

    По умолчанию

    Когда подключаетесь через putty через системный порт (порт Debug,кабелем КС-1 к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.

    Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
    Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 _._._._ (указываете IP нужный)
    . Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.

    Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 19.07.2017 в 12:15.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  9. #9

    По умолчанию

    с помощью putty считал следующие сетевые настройки: сетевые настройки с плк100тл.png. Командой ifconfig eth0 забил временный ип адрес 192.168.3.115. Проблема в чем, в том что после загрузки новой конфигурации в контроллер через энлоджик следует рестарт контроллера и связь теряется.
    Последний раз редактировалось Рамон74; 20.07.2017 в 10:54.

  10. #10

    По умолчанию

    Когда изменили адрес плк на временный, добавляйте ПЛК через правка- импорт, указываете назначенный вами временный IP.импорт плк.png


    В режиме опроса на вкладке контроллеры ,будет доступна кнопка - сетевые интерфейсы. Там прописываете этот же адрес,и после рестарта плк будет с этими сетевыми настройками. ( а не с заводскими 192.168.0.77)изменение сетевых настроек.png

    Чтобы вы увидели в конфигурации контроллер с заводскими настройками вы должны быть в этой же подсети.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нет связи с ПЛК100-24.P-L (Error(#0))
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:10
  2. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
  3. плк100-р-м + трм212 нет связи
    от tsysg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:37
  4. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58
  5. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •