-
Дикие помехи связи
Применены ПЛК-100 24 В и МДВВ 220 В. Устанавливаются в один шкаф, в котором китайскими братьями по разуму смонтирован их же производства имульсный БП 12 В для питания ламп индикации. Для питания ПЛК во время пробного запуска применялся трансформаторный БП. В целях экономии была надежда использовать этот БП для питания как ПЛК, так и датчиков (ограничение напряжение на входах МДВВ диодами) и твердотельников, подключенных к МДВВ. Связь между модулями осуществлялась по короткому (20 см) проводу, не экранированному и не свитому. Гасящие сопротивления не устанавливались.
Так вот, подсоединение общего провода к совершенно отключенным датчикам, удаление которых не превышает 20 м, нокаутирует связь.
Отключение китайского БП не влияет, в пределах цеха все нагрузки (кроме освещения) отключены. Выключение освещения излечению не поспособствовало.
В лабораторных условиях подобное поведение было достигнуто только подачей потенциала 12 В с БП компа непосредственно на RS-485 (общий не соединялся). Подача этого же потенциала на общий провод питания ПЛК была встречена индифферентно...
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума