Это вы с ними еще по ModbusRTU не пробовали связаться...
Пробежался поиском, основную ветку не нашел, нашел отголоски...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26112
И от себя подтверждаю. Ладно бы просто в аут выходили, так они выходы интерфейса в активном состоянии оставляют, ?:%; !
Использую ТРМ200 с 50П или 100П для мониторинга температур в морозильных камерах. Как минимум в 3-х холодильниках. С опросом по RTU для построения отчетов. Проблем не было.
Нашел тот тред. Искренне желаю не наступать!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16574
Я правильно вас понял, проблема в показаниях прибора при выключенном датчике?
Если датчик вообще отключить? Все-равно 49 показывает?
По поводу "сброса на заводские..." вероятно вместо 2-х кнопок нажимаете 3. В ТРМ200 два варианта сброса: 1. сброс к заводским настройкам; 2. полный сброс (прибор сбрасывает все настройки включая калибровочные).
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Проверил 200-ку на предмет показаний "0...5мА".
На вход подключил резистор с номиналом 100Ом (99.87Ом) + yokogawa ca100 в режиме генератора тока.
настройки ТРМ200: "на всякий сл" сбросил на заводские настройки (при вкл. питания нажал 2 кнопки - "вверх+вниз". "Прог" не нажимать!!!). Установил тип датчика на
1-м входе 0...5мА. Кол-во знаков после запятой - 0. Нижний предел 0, верхний предел 5000.
Подаю сигналы:
на якогаве 0.000мА - на ТРМ200 - 0.
на якогаве 0.001мА - на ТРМ200 - 1.
на якогаве 0.002мА - на ТРМ200 - 2.
...
на якогаве 2.500мА - на ТРМ200 - 2498.
на якогаве 5.000мА - на ТРМ200 - 4998.
Проверка измерения прибора как около 0, как в середине диапазона, так и около 100% - показала корректность работы измерителя.
Далее проверил вычислитель кв. корня.. Работает корректно как указано в руководстве по экспл.: Т=Пн+SQRT(Iвх.норм.)*(Пв-Пн)
Т - показания прибора
Iвх.норм. – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
Пн – заданное пользователем нижнее значение границы диапазона измерения;
Пв – заданное пользователем верхнее значение границы диапазона измерения.
При 0.045мА на входе ТРМа индикация при откл. SQRT - 45, при вкл. SQRT - 375.
Вывод: вероятней всего работа прибора была нарушена при неверно проведенной процедуре сброса на заводские настройки (сбросили не 2-мя кнопками, а 3-мя).
Были сбиты калибровочные коэф-ты, это привело к ошибке измерения в частности около нижнего предела измерения.
Прибор следует откалибровать по инструкции в РЭ.
Последний раз редактировалось Maximus; 17.08.2017 в 16:07.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Добрый день.
Хочу на ТРМ200 сделать регистратор температуры с 2ух датчиков. Период сохранения 1 мин.
Преобразователь 485-232 можно использовать любой, или желательно ОВЕН?
И главный вопрос, каким софтом лучше читать данные с ТРМ200, что бы получить текстовый файл со значением температуры?
Modbus Poll подойдет для этих целей?
Спасибо.