Тема: ТРМ200 недостатки или недоделки

  1. #1

    По умолчанию ТРМ200 недостатки или недоделки

    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 17:19.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Это вы с ними еще по ModbusRTU не пробовали связаться...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Пробежался поиском, основную ветку не нашел, нашел отголоски...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26112

    И от себя подтверждаю. Ладно бы просто в аут выходили, так они выходы интерфейса в активном состоянии оставляют, ?:%; !

  4. #4

    По умолчанию

    Использую ТРМ200 с 50П или 100П для мониторинга температур в морозильных камерах. Как минимум в 3-х холодильниках. С опросом по RTU для построения отчетов. Проблем не было.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Нашел тот тред. Искренне желаю не наступать!

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16574

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Сегодня получили 5шт ТРМ200. Приборы неустойчиво работают с током 0-5мА при нулевом токе (масштаб шкалы 0-5000) прибор показывает ~45-49 при включенном вычислителе корня прибор показывает 450, при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА. Шунтирующие резисторы применяю 100ом. Как побороть это проявления. Так-же при сбросе прибора на заводские настройки на приборе висит Еrr5, пока не проведешь юстировку на каждом типе датчиков, канал в ошибке. По юстировке, почему нет калибровки нуля.
    Также после сброса прибора на заводские в группе ADU появляются не документирование параметры видимо наследников старых версий ТРМ.
    Я правильно вас понял, проблема в показаниях прибора при выключенном датчике?
    Если датчик вообще отключить? Все-равно 49 показывает?
    По поводу "сброса на заводские..." вероятно вместо 2-х кнопок нажимаете 3. В ТРМ200 два варианта сброса: 1. сброс к заводским настройкам; 2. полный сброс (прибор сбрасывает все настройки включая калибровочные).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не совсем так при подключенном приборе в диапазоне тока 0-5мА при токе 0мА показания прибора 45, при выключении прибора временно устанавливается "0" но через пару секунд обратно появляется значения 25-45. При включении вычислителя корня (у нас расходомер 0-5000м/ч3) плавает значение 250 что разумеется не серьезно для 0мА. К вычислителю вопросов нет проверяли по образцовому прибору по точкам.
    ... при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА ...

    а что происходит после подачи "0.01мА"???
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Проще наверное сказать так, пока я настройками не задам на сапфире отрицательное токовое значение -0.01ма при нулевом перепаде, на приборе будет висеть 450 как только подаю отрицательное число на приборе ноль. При 0.01мА и далее прибор меняет значение как положено согласно шкалы расхода. Прибор не корректно работает при 0 сигнале по току, мы меняем старые приборы А50 на ТРМ если с термосопротивлением проблем не возникало, то с током вылез этот момент до этого у нас были не везде 2ТРМ1 этот момент проявлялся и там, я тогда решил что в 200 серии этого нет, но он есть и на ТРМ202 я по началу грешил на корень в ТРМ но с корнем все нормально прогоняли по корректору перепада.
    Я возьму паузу тогда, попробую проверить... Но что-то тут не ладно.. ТРМ200 и 2ТРМ1 совершенно разные приборы, да и работу с сигналами 0...5мА, 0...20мА мы проверяли неоднократно.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Проверил 200-ку на предмет показаний "0...5мА".
    На вход подключил резистор с номиналом 100Ом (99.87Ом) + yokogawa ca100 в режиме генератора тока.
    настройки ТРМ200: "на всякий сл" сбросил на заводские настройки (при вкл. питания нажал 2 кнопки - "вверх+вниз". "Прог" не нажимать!!!). Установил тип датчика на
    1-м входе 0...5мА. Кол-во знаков после запятой - 0. Нижний предел 0, верхний предел 5000.
    Подаю сигналы:
    на якогаве 0.000мА - на ТРМ200 - 0.
    на якогаве 0.001мА - на ТРМ200 - 1.
    на якогаве 0.002мА - на ТРМ200 - 2.
    ...
    на якогаве 2.500мА - на ТРМ200 - 2498.
    на якогаве 5.000мА - на ТРМ200 - 4998.
    Проверка измерения прибора как около 0, как в середине диапазона, так и около 100% - показала корректность работы измерителя.

    Далее проверил вычислитель кв. корня.. Работает корректно как указано в руководстве по экспл.: Т=Пн+SQRT(Iвх.норм.)*(Пв-Пн)
    Т - показания прибора
    Iвх.норм. – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
    Пн – заданное пользователем нижнее значение границы диапазона измерения;
    Пв – заданное пользователем верхнее значение границы диапазона измерения.

    При 0.045мА на входе ТРМа индикация при откл. SQRT - 45, при вкл. SQRT - 375.

    Вывод: вероятней всего работа прибора была нарушена при неверно проведенной процедуре сброса на заводские настройки (сбросили не 2-мя кнопками, а 3-мя).
    Были сбиты калибровочные коэф-ты, это привело к ошибке измерения в частности около нижнего предела измерения.
    Прибор следует откалибровать по инструкции в РЭ.
    Последний раз редактировалось Maximus; 17.08.2017 в 16:07.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Хочу на ТРМ200 сделать регистратор температуры с 2ух датчиков. Период сохранения 1 мин.
    Преобразователь 485-232 можно использовать любой, или желательно ОВЕН?
    И главный вопрос, каким софтом лучше читать данные с ТРМ200, что бы получить текстовый файл со значением температуры?
    Modbus Poll подойдет для этих целей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Алекс7777; 06.11.2017 в 22:53.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  3. трм200+ас-3м
    от Andrick в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:24
  4. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •