Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ТРМ200 недостатки или недоделки

  1. #1

    По умолчанию ТРМ200 недостатки или недоделки

    Сегодня получили 5шт ТРМ200. Приборы неустойчиво работают с током 0-5мА при нулевом токе (масштаб шкалы 0-5000) прибор показывает ~45-49 при включенном вычислителе корня прибор показывает 450, при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА. Шунтирующие резисторы применяю 100ом. Как побороть это проявления. Так-же при сбросе прибора на заводские настройки на приборе висит Еrr5, пока не проведешь юстировку на каждом типе датчиков, канал в ошибке. По юстировке, почему нет калибровки нуля.
    Также после сброса прибора на заводские в группе ADU появляются не документирование параметры видимо наследников старых версий ТРМ.
    Последний раз редактировалось Адрей; 10.08.2017 в 21:38.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Это вы с ними еще по ModbusRTU не пробовали связаться...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Это вы с ними еще по ModbusRTU не пробовали связаться...
    Планировали, с ТРМ-201 202 проблем с модбас не замечал, а вот с ТРМ200 не доводилось. Что там обратно накосячили?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Пробежался поиском, основную ветку не нашел, нашел отголоски...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26112

    И от себя подтверждаю. Ладно бы просто в аут выходили, так они выходы интерфейса в активном состоянии оставляют, ?:%; !

  5. #5

    По умолчанию

    Использую ТРМ200 с 50П или 100П для мониторинга температур в морозильных камерах. Как минимум в 3-х холодильниках. С опросом по RTU для построения отчетов. Проблем не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Пробежался поиском, основную ветку не нашел, нашел отголоски...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26112

    И от себя подтверждаю. Ладно бы просто в аут выходили, так они выходы интерфейса в активном состоянии оставляют, ?:%; !
    Про это слышал давно, сам с этим глюкам натыкался один раз в начале, начал выяснять в чем дело, но косяк не в приборе а в настройках опроса был, видимо на эти грабли новички и наступает.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Нашел тот тред. Искренне желаю не наступать!

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16574

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Сегодня получили 5шт ТРМ200. Приборы неустойчиво работают с током 0-5мА при нулевом токе (масштаб шкалы 0-5000) прибор показывает ~45-49 при включенном вычислителе корня прибор показывает 450, при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА. Шунтирующие резисторы применяю 100ом. Как побороть это проявления. Так-же при сбросе прибора на заводские настройки на приборе висит Еrr5, пока не проведешь юстировку на каждом типе датчиков, канал в ошибке. По юстировке, почему нет калибровки нуля.
    Также после сброса прибора на заводские в группе ADU появляются не документирование параметры видимо наследников старых версий ТРМ.
    Я правильно вас понял, проблема в показаниях прибора при выключенном датчике?
    Если датчик вообще отключить? Все-равно 49 показывает?
    По поводу "сброса на заводские..." вероятно вместо 2-х кнопок нажимаете 3. В ТРМ200 два варианта сброса: 1. сброс к заводским настройкам; 2. полный сброс (прибор сбрасывает все настройки включая калибровочные).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Я правильно вас понял, проблема в показаниях прибора при выключенном датчике?
    Если датчик вообще отключить? Все-равно 49 показывает?
    По поводу "сброса на заводские..." вероятно вместо 2-х кнопок нажимаете 3. В ТРМ200 два варианта сброса: 1. сброс к заводским настройкам; 2. полный сброс (прибор сбрасывает все настройки включая калибровочные).
    Не совсем так при подключенном приборе в диапазоне тока 0-5мА при токе 0мА показания прибора 45, при выключении прибора временно устанавливается "0" но через пару секунд обратно появляется значения 25-45. При включении вычислителя корня (у нас расходомер 0-5000м/ч3) плавает значение 250 что разумеется не серьезно для 0мА. К вычислителю вопросов нет проверяли по образцовому прибору по точкам.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не совсем так при подключенном приборе в диапазоне тока 0-5мА при токе 0мА показания прибора 45, при выключении прибора временно устанавливается "0" но через пару секунд обратно появляется значения 25-45. При включении вычислителя корня (у нас расходомер 0-5000м/ч3) плавает значение 250 что разумеется не серьезно для 0мА. К вычислителю вопросов нет проверяли по образцовому прибору по точкам.
    ... при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА ...

    а что происходит после подачи "0.01мА"???
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  3. трм200+ас-3м
    от Andrick в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:24
  4. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •