Тема: ТРМ200 недостатки или недоделки

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    а что происходит после подачи "0.01мА"???
    Проще наверное сказать так, пока я настройками не задам на сапфире отрицательное токовое значение -0.01ма при нулевом перепаде, на приборе будет висеть 450 как только подаю отрицательное число на приборе ноль. При 0.01мА и далее прибор меняет значение как положено согласно шкалы расхода. Прибор не корректно работает при 0 сигнале по току, мы меняем старые приборы А50 на ТРМ если с термосопротивлением проблем не возникало, то с током вылез этот момент до этого у нас были не везде 2ТРМ1 этот момент проявлялся и там, я тогда решил что в 200 серии этого нет, но он есть и на ТРМ202 я по началу грешил на корень в ТРМ но с корнем все нормально прогоняли по корректору перепада.
    Последний раз редактировалось Адрей; 14.08.2017 в 21:32.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Проще наверное сказать так, пока я настройками не задам на сапфире отрицательное токовое значение -0.01ма при нулевом перепаде, на приборе будет висеть 450 как только подаю отрицательное число на приборе ноль. При 0.01мА и далее прибор меняет значение как положено согласно шкалы расхода. Прибор не корректно работает при 0 сигнале по току, мы меняем старые приборы А50 на ТРМ если с термосопротивлением проблем не возникало, то с током вылез этот момент до этого у нас были не везде 2ТРМ1 этот момент проявлялся и там, я тогда решил что в 200 серии этого нет, но он есть и на ТРМ202 я по началу грешил на корень в ТРМ но с корнем все нормально прогоняли по корректору перепада.
    Я возьму паузу тогда, попробую проверить... Но что-то тут не ладно.. ТРМ200 и 2ТРМ1 совершенно разные приборы, да и работу с сигналами 0...5мА, 0...20мА мы проверяли неоднократно.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Проверил 200-ку на предмет показаний "0...5мА".
    На вход подключил резистор с номиналом 100Ом (99.87Ом) + yokogawa ca100 в режиме генератора тока.
    настройки ТРМ200: "на всякий сл" сбросил на заводские настройки (при вкл. питания нажал 2 кнопки - "вверх+вниз". "Прог" не нажимать!!!). Установил тип датчика на
    1-м входе 0...5мА. Кол-во знаков после запятой - 0. Нижний предел 0, верхний предел 5000.
    Подаю сигналы:
    на якогаве 0.000мА - на ТРМ200 - 0.
    на якогаве 0.001мА - на ТРМ200 - 1.
    на якогаве 0.002мА - на ТРМ200 - 2.
    ...
    на якогаве 2.500мА - на ТРМ200 - 2498.
    на якогаве 5.000мА - на ТРМ200 - 4998.
    Проверка измерения прибора как около 0, как в середине диапазона, так и около 100% - показала корректность работы измерителя.

    Далее проверил вычислитель кв. корня.. Работает корректно как указано в руководстве по экспл.: Т=Пн+SQRT(Iвх.норм.)*(Пв-Пн)
    Т - показания прибора
    Iвх.норм. – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
    Пн – заданное пользователем нижнее значение границы диапазона измерения;
    Пв – заданное пользователем верхнее значение границы диапазона измерения.

    При 0.045мА на входе ТРМа индикация при откл. SQRT - 45, при вкл. SQRT - 375.

    Вывод: вероятней всего работа прибора была нарушена при неверно проведенной процедуре сброса на заводские настройки (сбросили не 2-мя кнопками, а 3-мя).
    Были сбиты калибровочные коэф-ты, это привело к ошибке измерения в частности около нижнего предела измерения.
    Прибор следует откалибровать по инструкции в РЭ.
    Последний раз редактировалось Maximus; 17.08.2017 в 16:07.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Вывод: вероятней всего работа прибора была нарушена при неверно проведенной процедуре сброса на заводские настройки (сбросили не 2-мя кнопками, а 3-мя).
    Были сбиты калибровочные коэф-ты, это привело к ошибке измерения в частности около нижнего предела измерения.
    Прибор следует откалибровать по инструкции в РЭ.
    Да был такой момент что сбросил тремя кнопками и откалибровал. Но прибор показывает 2-5 значений при 0мА.
    Вы упомянули о 100Ом (99.87Ом) я использовал два по 50 Ом прецизионных идущих в комплекте с МВ110-8А.
    Видимо при 99.870 он и работает корректно по тому что нет ноля по госту.
    Последний раз редактировалось Адрей; 30.08.2017 в 15:53.

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день.
    Хочу на ТРМ200 сделать регистратор температуры с 2ух датчиков. Период сохранения 1 мин.
    Преобразователь 485-232 можно использовать любой, или желательно ОВЕН?
    И главный вопрос, каким софтом лучше читать данные с ТРМ200, что бы получить текстовый файл со значением температуры?
    Modbus Poll подойдет для этих целей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Алекс7777; 06.11.2017 в 22:53.

  6. #16
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,478

    По умолчанию

    Добрый день. Если именно регистратор, то проще ТРМ200+МСД200. Протокол любой на выбор, ОВЕН или МОДБАС.
    Если вообще просто регистратор, то достаточно МСД 200 и 2 датчика с выходом 4-20мА, напрямую подключенных к МСД200. Правда тогда показаний не увидите, только в записи, но дешевле будет.
    Если хотите вывод на ПК, то ТРМ200+АС4+OPC сервер ОВЕН, там уже есть прописанные примеры для основных приборов овен, только добавить нужный в настройки. А там уж пишите какой хотите программой.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #17

    По умолчанию

    Рассматриваю вариант ТРМ200+АС4+OPC, компьютер есть, постоянно включен.
    Очень не хочется применять доп оборудование тк финансовые трудности.
    Основной вопрос чем писать инфу, опыта работы с этим софтом нет, поэтому и интересует каким софтом проще записать лог на компьютер?
    Может в стандартной конфигурации софта есть такая функция?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Сегодня получили 5шт ТРМ200. Приборы неустойчиво работают с током 0-5мА при нулевом токе (масштаб шкалы 0-5000) прибор показывает ~45-49 при включенном вычислителе корня прибор показывает 450, при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА.
    Сапфир или ТРМ неоткалиброван в 0. Устраняется установкой в SH1(SH2) значения, равного показаниям ТРМ про нулевом измеряемом параметре со знаком минус (-45 при вычислении без корня и -450 привычислении с корнем). А вообще показания ТРМ при нулевом входном сигнале не превышают Предел основной приведенной погрешности 0,5% (0,01/5*100= 0,2%). Остальную погрешность дает сапфир (45/5000*100=0,9% суммарная погрещность)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  3. трм200+ас-3м
    от Andrick в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:24
  4. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •