Тема: ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master

  1. #1

    Question ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master

    Есть ПЛК100 с прошивкой 2.16.0
    Соединяем модуль мв110тд по rs485 с конвертером ICP-7520
    Конвертер ICP-7520 по rs232 соединяем с ПЛК100 (debug rs232)
    Итог: имеем ошибку 81.
    Вдругих портах работает (rs232, rs485)
    С модулями ввода не овен тоже не работает.

    Модуль ввода не овен.
    Анализируем пакеты на интерфейсе Debug RS232.

    Отправка:01 03 00 01 00 01 D5 CA
    Прием: 01 03 02 00 74 B8 63

    CRC верен, ответ есть, а пишет нет связи (81)

    Решение: ПЛК100 не поддерживает на порту RS-232 Debug протокол Modbus RTU Master. Используйте протокол Modbus ASCII
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.09.2017 в 17:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Вик.

    На средней плате ПЛК100 есть перемычка - режим выбора работы порта для работы кодесиси/прошивки или юзать порт самому.
    Еще кабель идущий в комплекте с ПЛК100 с перемычкой без удаления перемычки им воспользоваться для опросы внешних устройств тоже проблематично.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    перемычка стоит как надо. Кабель сами делаем. С овном не один год уже, так сказать, по самые уши

  4. #4

    По умолчанию

    протоколы.JPG
    Вот и весь ответ.
    Спасибо тех поддержке.
    И отдельное спасибо Овен, что утаили это в мануале по контроллеру.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 17.08.2017 в 15:43.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vik™ Посмотреть сообщение
    протоколы.JPG
    Вот и весь ответ.
    Спасибо тех поддержки.
    И отдельное спасибо Овен, что утаили это в мануале по контроллеру.
    Вы имеете ввиду отсутствие протокола модбас-рту? Можно же перейти на аски?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vik™ Посмотреть сообщение
    протоколы.JPG
    И отдельное спасибо Овен, что утаили это в мануале по контроллеру.
    Эта информация есть в открытом доступе на сайте. Кроме того, она есть на 9 странице руководства по эксплуатации, которое идёт в комплекте с каждым контроллером. Не так уж и сильно прятали

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Эта информация есть в открытом доступе на сайте. Кроме того, она есть на 9 странице руководства по эксплуатации, которое идёт в комплекте с каждым контроллером. Не так уж и сильно прятали
    Debug-232 на ПЛК 100 для мастера и слейва по протоколу modbus rtu не работает?
    Почему же в конфигураторе для порта есть возможность выставить RTU?
    И конечно назревает вопрос почему? Почему ascii есть, а rtu нельзя?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Debug-232 на ПЛК 100 для мастера и слейва по протоколу modbus rtu не работает?
    Почему же в конфигураторе для порта есть возможность выставить RTU?
    И конечно назревает вопрос почему? Почему ascii есть, а rtu нельзя?
    Да, порт RS-232 Debug не работает с Modbus RTU в режиме master/slave. Только с Modbus ASCII.
    Ответа на остальные вопросы у меня нет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Да, порт RS-232 Debug не работает с Modbus RTU в режиме master/slave. Только с Modbus ASCII.
    Ответа на остальные вопросы у меня нет.
    Ок, но у меня с ИП320 всё работает. Почему?
    Тоесть, я говорю что modbus rtu на порту rs232 debug ПЛК 100 работает.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Ок, но у меня с ИП320 всё работает. Почему?
    Тоесть, я говорю что modbus rtu на порту rs232 debug ПЛК 100 работает.
    Работает только в режиме слейва!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК323 Не стартует обмен по порту Ethernet
    от PavelEKB в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 13:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:49
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •