Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ШИМ на ПР110/ПР114

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию ШИМ на ПР110/ПР114

    Здравствуйте!
    Возникла необходимость управлять производительностью вибрационного насоса. Параметры генераторов и таймеров ПР110/114 не изменяются во время работы, то есть их нельзя привязать к переменным. Пришлось исхитряться таким образом... Может, это просто я пошел в обход, и есть решение изящнее?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl PWM.owl (482.5 Кб, Просмотров: 33)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость управлять производительностью вибрационного насоса. Параметры генераторов и таймеров ПР110/114 не изменяются во время работы, то есть их нельзя привязать к переменным. Пришлось исхитряться таким образом... Может, это просто я пошел в обход, и есть решение изящнее?
    Предлагаю вам ещё два варианта, выбирайте что больше понравилось.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl PWM_2.owl (539.2 Кб, Просмотров: 42)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость управлять производительностью вибрационного насоса. Параметры генераторов и таймеров ПР110/114 не изменяются во время работы, то есть их нельзя привязать к переменным. Пришлось исхитряться таким образом... Может, это просто я пошел в обход, и есть решение изящнее?
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю вам ещё два варианта, выбирайте что больше понравилось.
    ШИМ на релейном выходе наверно задумка не очень хорошая, наверно здесь лучше транзисторные выхода + ТТР, короче если взять ПР114 с транзисторными выходами, на 4 из 8 выходов будет встроенная ШИМ:

    ШИМ_1.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Спасибо, Василий!
    Стыдно, но блок записи в ФБ я упустил из виду...
    Еслы бы мог, затер бы эту тему - от позора -))
    Еще раз спасибо

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Спасибь, Сергей0308!
    Похоже, я отупел (надеюсь, временно - не окончательно) - про аналоговые выходы ПР114 не подумал...
    При периоде в секунду и небольшом коэффициенте использования реле, конечно, можно. Тем более, что нагрузка на 220 переменного тока - при транзисторе надо делать еще усилитель... Но главное, что настройки это позволяют, хотя в симуляторе не видно. Надо попробовать в железе
    Спасибо

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Спасибь, Сергей0308!
    Похоже, я отупел (надеюсь, временно - не окончательно) - про аналоговые выходы ПР114 не подумал...
    При периоде в секунду и небольшом коэффициенте использования реле, конечно, можно. Тем более, что нагрузка на 220 переменного тока - при транзисторе надо делать еще усилитель... Но главное, что настройки это позволяют, хотя в симуляторе не видно. Надо попробовать в железе
    Спасибо
    Выходы не аналоговые, а дискретные в режиме ШИМ, аналоговые это когда на выходе не транзистор а ЦАП(цифро-аналоговый преобразователь) стоит и выход 4-20 мА или 0-10 В!
    И если не ошибаюсь, это в симуляторе не работает, только в железе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2017 в 23:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    При периоде в секунду и небольшом коэффициенте использования реле, конечно, можно. Тем более, что нагрузка на 220 переменного тока - при транзисторе надо делать еще усилитель...
    Вибрационник - шибко индуктивная нагрузка. Боюсь, что и при периоде в 1 сек, контакты реле быстро кончатся.
    А с транзистором можно и фотосимистор воткнуть, и ТТР...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    В связи со значительным удорожанием микропроцессорной техники возник вопрос: так как у народа имеется некоторое количество устаревших ПР110, которые даже с рук продают подешевке, актуальна ли их модернизация на заказ? Можно перепрограммировать, сделать как выходной модуль Slave Modbus, можно увеличить количество выходов (например, до 16 и более), установить гальваноразвязанные выходные ключи для реализации полноценного управления ШИМ, предложить нормальный шнур для программирования, дополнить нормальным интерфейсом RS-485 (и прочее, прочее)?

    Сейчас себе делаю увеличение релейных выходов для ПР200 и выходные ключи для ШИМ.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    В связи со значительным удорожанием микропроцессорной техники возник вопрос: так как у народа имеется некоторое количество устаревших ПР110, которые даже с рук продают подешевке, актуальна ли их модернизация на заказ? Можно перепрограммировать, сделать как выходной модуль Slave Modbus, можно увеличить количество выходов (например, до 16 и более), установить гальваноразвязанные выходные ключи для реализации полноценного управления ШИМ, предложить нормальный шнур для программирования, дополнить нормальным интерфейсом RS-485 (и прочее, прочее)?

    Сейчас себе делаю увеличение релейных выходов для ПР200 и выходные ключи для ШИМ.
    Типа купить танк и переделать в самолёт? Может проще и дешевле сразу самолёт купить?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Так целесообразность видится только при наличии множества танков, которых толком не применить. Но можно съэкономить и сделать самолеты. Ну, отпилив все лишнее и добавив нового

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    от Shurakip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:55
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. Перенос ПО из ПР110 в ПР114
    от Votrj1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:32
  4. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  5. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •