Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Как связать 8 штук ПЛК160 по сети UDP?

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Правда тормоз?
    Я пробывал через конфигуратор ПЛК. Сигнал идет с запаздыванием 2-3сек, а если плк 8шт, я вообще боюсь предположить время реакции. От сюда и был вопрос как пользоваться NetVarLib.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ))))))))))))
    В место того чтобы ржать подсказали бы лучше как правильно сделать.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я соединял по примеру 3 ПЛК, через свитч. все летало. В чем проблема у Вас?
    было это в 2008г. Архив сохранился. пишите в личку, перешлю. Только я сейчас в Минске.
    могу не сразу ответить.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Правда тормоз?
    Тут задачу предлагают скадой 200 контроллеров опрашивать, в каждом по 4-8 каналов дискретных.
    Принципиально такое возможно ?
    У меня 284 контроллера ПЛК-100, два модбас сервера TCP/IP, работаю на Мастерскаде. С каждой ПЛК получаю минимум 4 переменных - 3 числа и один логический. Всего около 1300 переменных. Ничего не зависает не глючит. Проверено. Почти 4 года уже пашет. И кол-во контроллеров только увеличивается. Планирую до 500 штук. )))
    Опрашиваю всех раз в 5 секунд. Этого мало?))) Пробовал один раз в секунду, тоже работает, но долго не тестил. Тормоз это как?))))
    Последний раз редактировалось lomtik; 18.08.2017 в 16:46.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Опрашивать надо 8 плк 2-3раза в секунду все, по 20-30 переменных. Тормоз это когда запрос->ответ идет от одного плк 2-3сек.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Опрашивать надо 8 плк 2-3раза в секунду все, по 20-30 переменных. Тормоз это когда запрос->ответ идет от одного плк 2-3сек.
    2-3 сек от одного плк??!!

    Вот действительно интересно... Это КАК?!!!

    У меня к примеру три ПЛК опрашиваются раз в секунду, один из них обменивается порядка 100-200 переменных, 2 других поменьше. Но через конфигуратор! И я даже не заморачивался библиотеками. Работало и 1 раз в 300 мс. Быстрее не пробовал - не было не обходимости. Но 20-30 переменных за 2-3 сек!!!

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    Novosibirsk
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    У меня конвейерная линия на 9 ПЛК110. Операторский пульт на отдельном ПЛК командует остальными.
    Две команды оператора должны мгновенно отрабатываться гидравликой на другом ПЛК. Делал сначала Modbus TCP через Конфигуратор, оставив сетевые переменные на запасной вариант. В итоге - да, через Modbus TCP обновление больше секунды. Сделал через сетевые переменные - эффект налицо, как-будто вообще без контроллера. Оставил цикличность 500-1000 мс, в зависимости от нужды, можно и меньше, но тогда дольше контроллеры прошиваются
    Последний раз редактировалось Aleksey Pshikov; 08.09.2017 в 10:16.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Я соединял по примеру 3 ПЛК, через свитч. все летало. В чем проблема у Вас?
    было это в 2008г. Архив сохранился. пишите в личку, перешлю. Только я сейчас в Минске.
    могу не сразу ответить.
    приветствую, не могли бы поделиться архивом? почта: bratan-9292@mail.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  3. Как связать СПК207 и ПЛК160?
    от Dimofon в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:45
  4. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 11:04